本人在珠海某港口一软基处理项目检测中,主要处理对象:淤泥,处理方法:真空联合堆载预压法(3米水载).在卸载后做十字板试验时,发现十字板抗剪强度在表层3米内较小(基本在22--30KPa),以下随深度呈递增趁势(最大的达到50多).双桥触探:Qc:0.28--0.42MPa,fs:3.4---7.5KPa.土工:含水率表层在50左右,随深度呈递增,最大达到60左右.按照真空预压原理,处理效果随深度呈递减.而本工程表层却数据反常,较小.因无处理前数据无法比较.本人分析其原因:1、在卸载后,地基土出现反弹(从沉降观测数据可以看出),2、地表水反渗下去,3、因本场地是填海而成,由开山土形成围堰,表层淤泥挤动厉害。已剪切破坏。现特请教由十字板强度换算地基承载力等及出现上述情况原因
离线fengqingqing

发帖
203
土币
24524
威望
360
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-07
正在学习真空预压,没有处理前勘察资料就不能说强度反常低吧,详细的资料说说看: YeCS`IXm  
真空预压多久?吹填土吧,表层加固前强度就很低吧
离线wkyzh

发帖
136
土币
110
威望
714
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-09
场地是围海而成的淤泥包,表层淤泥挤动较厉害. 已抽120多天.做出来的十字板强度一般在40KPa左右.但有些淤泥包在砂垫层下4米范围内比较小,只有30左右,有些才20多点.附处理前的照片
离线东方红

发帖
2036
土币
19522
威望
6082
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-09
学习了 qlgo#[i  
谢谢
离线lulu386

发帖
2278
土币
11572
威望
21590
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-25
多多益善哪
离线wmlm2010

发帖
22
土币
2954
威望
1
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-13
你的土渗透系数怎么样 太小的话 真空预压也不应适用的 zz_(*0,Qcr  