论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 7309阅读
  • 6回复

[热点探讨]施工桩位偏差较大时该如何处置 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yuxiaoke
 

发帖
170
土币
582
威望
290
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-01
根据<建筑地基基础工程施工质量验收规范>,单桩承台桩位允许偏差<50MM,某工程桩径采用1500MM的人工挖孔桩(单桩承台),设计承载力3800KN,由于放样偏差,实际施工时桩中心点偏离设计中心点300MM,请问该如何处置?
离线lnxia

发帖
161
土币
1305
威望
476
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-01
这时候需要考虑偏心荷载对于桩的强度的影响了。如果在纵横方向设置联系梁可以消除一些偏心的不利影响。
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-01
该桩受力条件发生了变化,原来负担的竖向承载力及水平力值发生了变化,可能有竖向承载力不足,水平承载力增大的问题,需要结构对此重新设计验证,根据结果确定增设拉梁的必要与断面设计。
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线liuyinfanlwx

发帖
853
土币
1395
威望
2168
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-01
同意2楼意见,经设计验算可以满足要求时,加大地梁等方法可消除影响
离线vieira520

发帖
6097
土币
1542
威望
35290
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-15
非常感谢发贴的朋友,支持你!
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线商连申
发帖
7
土币
149
威望
8
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-25
偏的太多了
离线analyze

发帖
943
土币
25461
威望
2657
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-25
是多大的桩? 8o+:|V~X  
按广西不少地方的经验,  如果是单柱单桩的话,  基本上是要加桩处理了,  或者废掉旧桩做新桩