论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5087阅读
  • 6回复

[热点探讨]请教预应力桩检测数量(别墅) 小应变数量/高应变数量 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线fanjun
 
发帖
1
土币
185
威望
2
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-19
请教预应力桩检测数量(别墅) 小应变数量/高应变数量 yrnB]$hf  
请教预应力桩施工后间隔多少时间可以进行检测了。(国家规定)
离线徐农

发帖
110
土币
629163
威望
113
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-22
《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003)有规定。 xoTS?7  
桩的休止时间主要与土的类别有关,砂性土7天,粉土10天,饱和黏土28天,
离线xiamen8594

发帖
378
土币
5389
威望
560
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-22
小应变数量1/5
离线liuph

发帖
1689
土币
9661
威望
4977
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-28
据我所知工民建中小应变的数量应该大于10%,大应变的会少些
离线parkdai

发帖
287
土币
1767
威望
300
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-13
如果是按单栋别墅为建筑单体进行桩基础验收,请严格遵守建设部或当地的基桩检测规程,最严格的情况是,单节管桩10%总桩数的低应变,多节20%,且都不少于10根,如果基桩总数少于10根就100%检测。高应变5%总桩数,不少于5根。这里的总桩数是指单栋别墅的总桩数。 ,yWTk ql  
L4zSro:Si  
如果是将若干栋桩型相同的别墅合起来作为1个建筑单体进行桩基础验收,单节管桩10%总桩数的低应变,多节20%,且都不少于10根。高应变5%总桩数,不少于5根,每个别墅至少要有1根高应变试桩。这里的总桩数是指若干栋别墅的桩数之和。 =3{h9  
NO +j    
这两种情况需要质检站来选择确定,如果业主想省钱,和质检站搞好关系,按第二种情况走,同时需要设计单位认可一下。需要强调的是,不同桩型的别墅不能合并作为1个建筑单体进行桩基础验收。
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
离线zhangjh

发帖
293
土币
316
威望
2363
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-27
jgj106-2003规范有明确说明
离线chuzhi

发帖
15
土币
1
威望
1
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-08
小应变数量1/5
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站