只看该作者 48楼 发表于: 2009-06-01
高压旋喷地基处理可以     
离线403011201105

发帖
15
土币
10
威望
61
原创币
0
只看该作者 49楼 发表于: 2009-06-11
用三重管高压旋喷可以成桩,而且只要各施工参数及水泥用量达到要求可以起到止水的效果。止水帷幕时桩的搭接长度最好不要小于200mm。
离线sumanbest

发帖
7
土币
5
威望
71
原创币
0
只看该作者 50楼 发表于: 2009-08-24
能够成桩,我在海边经打桩震动后的饱和松散砂中,单管高压质量很好,每米桩500mm直径桩水泥用量200kg,
离线wuji-hao

发帖
347
土币
2218
威望
731
原创币
0
只看该作者 51楼 发表于: 2009-09-14
路过
离线johnme

发帖
3110
土币
30800
威望
17590
原创币
0
只看该作者 52楼 发表于: 2009-10-10
路过,学习一下!!!
Good luck
离线ccyccy

发帖
800
土币
16902
威望
6242
原创币
0
只看该作者 53楼 发表于: 2009-10-31
通过现场试验,提出合理的压力,应该没问题
流水岁月,我已往矣,复再来乎。
离线mchm

发帖
500
土币
18888
威望
4573
原创币
0
只看该作者 54楼 发表于: 2009-11-01
压力和浆液浓度应该是关键
离线qqbren2325

发帖
681
土币
7561
威望
2210
原创币
0
只看该作者 55楼 发表于: 2009-12-03
旋喷桩桩做止水帷幕完全可以,但要注意搭接长度及桩径还有注浆压力。在粉砂层中用旋喷,最好先引孔,下PVC管,在喷浆 ,防止埋管。 1* _wJ  
如深度合适、地下有无障碍物,搅拌桩做应该更好,两轴即可。
离线qqbren2325

发帖
681
土币
7561
威望
2210
原创币
0
只看该作者 56楼 发表于: 2009-12-03
还是保守设计的好,地下水流速及渗透系数对成桩有一定影响,水文地质条件不清楚往往是岩土工程出问题的原因.
离线lulu386

发帖
2278
土币
11572
威望
21590
原创币
0
只看该作者 57楼 发表于: 2009-12-05
感激啊,找半天了
离线南侠

发帖
337
土币
377
威望
1611
原创币
0
只看该作者 58楼 发表于: 2009-12-17
高压旋喷桩止水很大方面受施工工艺和施工队伍的素质的影响,在粉细砂中还是可行的,掌握好压力和提速。
离线mayunfeng82

发帖
201
土币
1
威望
1621
原创币
0
只看该作者 59楼 发表于: 2009-12-24
        