只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-10-14
该段三级围岩,无钢架、无钢筋、400兆天线做二衬检测,初步分析初支背后围岩不密实及溶蚀发育,请大家帮分析下 gw!vlwC&T  
离线yjfqc

发帖
39
土币
323
威望
11
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-25
是初支背后不密实还是二衬背后不密实,讲清楚一点,若二衬背后不密实估计是防水板的挂设松弛度不够加之喷砼面不平整造成的;若初支背后不密实估计是超挖过的有作弊嫌疑。
1条评分土币+2
x_yucai 土币 +2 向您学习,牛人 2012-10-29
我想强
离线雨化清秋

发帖
91
土币
973
威望
2
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-27
看设计厚度,三级围岩二衬50公分就差不多,我看应该就是初支后不密实,溶蚀发育这个要具体看。
离线geophys

发帖
12
土币
80
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-23
三级围岩二衬厚度一般40cm,初支在10cm左右,最好先参考设计厚度,从图上看全段的反射波都很强,有可能是喷射混凝土和围岩的界面产生的,关键还要看围岩类别,属于哪种围岩,如果围岩介电常数与喷层差异很大,也有可能产生强反射界面,或者防水板拱起也有可能。在不知道围岩类别的情况下判断溶蚀?望慎重,如果围岩是页岩、砂岩或者板岩之类的就贻笑大方了。