根据本工程施工现场实际需要,采用QTZ315和QT20塔式起重机各一台。
一、安装前准备工作;
1、组织人员;安装负责人1名、安装技术员1名、安全管理员1名、起重工4名、机械操作员1名、电气人员1名、钳工1名、焊工1名、其他人员20名;(安装QT20吊时所需)。;
2、组织起重设备;起重汽车吊(8吨以上)1台。
3、安装技术人员在安装前进行现场勘察,掌握现场的实际情况;如:土质、周围建筑物、外电防护、地下管道及电缆、确定塔机位置。
4、组织安装人员,学习塔机安装的新技术、新规范、对塔机的结构、技术性能做进一步了解后;方可实施。
5、准备好塔机安装时所用的辅助设备及工具,如:垫木、绳索、滑轮、扳手、安全帽、安全带、劳动防护用品及检测仪器等。
二、 机基础
1、根据现场实际情况,使塔机有效的发挥工作能力,便于塔机附着锚固、塔机基础中心线设在距建筑物外墙6m处。
2、基础开挖,土质地耐力应符合说明书中规定的要求 >2Kg/cm2,地耐力达不到规定时,应采取基础加宽,换砾砂及毛石基础或加大混凝土基础。
3、塔机座基础采用钢筋混凝土制成、标号不低于C30,总重量不少于23吨的外形尺寸,钢筋布置及预埋件应严格按基础图施工制作。
4、混凝土强度达到90%以上方可进行塔机安装,在塔机安装前应对混
凝土机座进行水平校正,水平误差不大于1/500。机基础应高出自然地面10-15cm,周围应设置排水沟。
三、安装人员职责及注意事项
1、塔机装、拆工作隶属高空作业,危险性较大,装拆人员必须具有较高的安全意识和较好的技术水平,认真尊手各项工作规章制度。
(1)、安装负责人:负责指挥安装现场全面工作。
(2)、安装技术员:负责安装过程中技术监督、指导工作,对塔机安装技术质量负责。
(3)、安全管理员:负责安装过程中的安全检查监督工作,发现不安全隐患能够得到极时解决处理。
(4)、装拆人员:必须熟悉掌握塔机的机械技术性能。
(5)、起重人员:负责安装过程中设备的操作、安装等技术性能,认真尊守塔机安装操作规程,听从指挥。
(6)、机械操作员:负责安装过程中的机械操纵工作,听从指挥。
2、安装注意事项
(1)、安装前应对塔机的结构、起重制动装置、焊缝、螺栓、轴、销、钢丝绳、吊钩及电气控制部分进行全面检查调整。
(2)、塔机各部的螺栓,轴销等特制的零部件不得随意代换;代换时可用同等的材料代换。
(3)、对装拆作业中使用的索具、吊具、安全带(绳)等,应经长检查,发现不合格的立即更换。
(4)、塔机安装前应首先设置安装区域、防止非安装人员进入现场,影响工作或造成伤亡事故。
(5)、装拆人员必须严格按装拆程序进行塔机装拆,凡进入工作现场人员必须代安全帽,高空作业人员必须系好安全带,非工作人员禁止进入装拆现场。
(6)、塔机旋转部位及吊物与架空输电线路安全距离不得小于6m,安全距离不足时应采取安全防护措施。
(7)、装拆工作必须在白天进行,遇到四级风以上、雨、雾、雪等恶劣天气时应停止作业。
四、塔机安装
1、将底架安装在基础座上,按规定扭紧螺母,扭矩应符合说明书中要求,即1300N.m
2、吊装基础节:将基础节吊装到底座上就位,采用高强度螺栓连接固定,用仪器校正,垂直度不大于1‰。
3、吊装顶升套架:首先在地面将套架进行组装,上下工作台和由缸等液压装置,进行吊装顶升套架。
4、安装回转塔身:在地面将回转塔身、操作室、配电装置、上下支座等装成一体,吊装到塔身上并固定。
5、吊装塔帽:将塔帽吊装到回转塔身上,用轴销固定。
6、吊装平衡臂:吊装前将平衡臂拉杆、栏杆、起重机构等装成一起,将平衡臂吊装与塔身转体连接,将轴销用开口销锁住,然后将臂拉杆与塔帽拉板连接牢固,按说明书规定数量将重块吊装到平衡上。
7、吊装起重臂:将以组成以体的起重臂,吊起根部与塔身转体相连接,用销轴连接牢固,在将拉杆与塔帽连接,使起重臂平稳牢固。
8、接通电源:敷设电缆,接通起升、回转、牵引、各部位限位器、照明等回路,检查无误后,接通电动机试运行。
9、穿绕起升钢丝绳:由卷扬机卷筒拉出钢丝绳,,穿过上部导向滑轮、重量限制器滑轮、小车起重滑轮组、最中将钢丝绳头固定在吊臂的端部。
10、塔机试运转:低塔安装完毕,进行空载运转实验,再进行荷载实验,检查各部位功能是否正常可靠。
五、 身升加节
1、调整套架滚轮与标准节主玄杆之间间隙一般为2-3mm。
2、将起重臂转至套架引入标准节进口方向,回转塔身处于制动状态,吊起第一节标准节,放进引入装置轨道进行加节。
3、开启液压系统,使油缸横梁两端的轴销落入标准节踏步槽内,检查套架与塔身之间有无障碍,确认无误后可拆下支座与塔身标准节螺栓,将上部结构顶起,升至 一个踏步节,即可引入标准节,标准节就位后穿入连接紧固;完成一节升高的全部过程,如工程需要可按上述继续升节加高直至所须高度。
六、塔机安装后技术检验
1、对塔机各机构进行调整;运行正常、平稳、无异常升引响,制动灵敏可靠。
2、检验整机钢结构;应安装正确、无开焊变形等,所有连接螺栓、轴销、紧固可靠;符合技术规范要求。
3、对塔机安全装置进行调整检验,要求运行准确无误可靠。
(1)起升机构超高限位,吊钩与起重臂之间的距离1-1.5m