只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-10-31

   理正基坑软件在水泥土墙设计时,特别是在SMW工法下,涉及两个重要参数,即水泥土的抗压强度、水泥土的弹性模量,直接影响计算结果,如果偏差过大,将使计算结果严重失真,理正软件默认值为5MPa、1.75×104MPa,但大多数条件下,水泥土墙的抗压强度无法达到5MPa,这时水泥土的弹性模量应该怎样取值?我在论坛上也看到有人问此问题:特聘专家高老师这样答复:“根据水泥土的变形模量与抗压强度的对比试验结果,求得的经验关系为E0=126fcu”。这样的话,那当抗压强度为5MPa时,弹性模量为126*5MPa=630MPa,即0.063×104MPa,而不是理正上提到的1.75×104MPa,而理正提到这个默认值肯定也是有它的道理才推荐的,所以到底是怎么回事,请专家们指教?(土体的变形模量是无侧限条件下的应力应变的比值,相当于弹性模量,这样理解不知对不对)

离线ling051959

发帖
214
土币
3424
威望
78
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-31
     参考《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》 不同等级混凝土有不同的抗压强度和弹性模量
离线ling051959

发帖
214
土币
3424
威望
78
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-31
混凝土结构设计规范上也有同样的条文,楼主可以都参考下
离线yangchangya

发帖
106
土币
669
威望
194
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-31
回 ling051959 的帖子
ling051959:混凝土结构设计规范上也有同样的条文,楼主可以都参考下 (2012-10-31 13:51) 

在哪一章节,第几条第几款?能详细告诉下吗?
离线尹雨臣

发帖
356
土币
2323
威望
26
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-31
6.0的理正居然没有SMW工法的。。。
离线ling051959

发帖
214
土币
3424
威望
78
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-31
混凝土结构设计规范4.1.3
离线淡忘回忆

发帖
49
土币
518
威望
6
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-29
水泥土与插型钢的水泥土弹性模量能一样吗,楼主误会了这两个概念,SMW与深层搅拌桩是两种工法
离线carven2010

发帖
82
土币
32
威望
12
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-29
工法桩是内插型钢的 ,简单的水泥搅拌桩是没有内插型钢的
离线a19821203

发帖
176
土币
990
威望
37
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-18
我也有这个相同的问题,计算的时候如果不插入型钢,那抗拉强度就很难满足要求,

必须要多排了。。或者加比较多的锚杆土钉。
菜鸟上路,大家多多指教。