只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-10-20
%myg67u  
YbB8D-  
收到现场监测资料,但测线的收敛量出现了负值情况,请教一下,导致这种情况的原因可能有哪些?? 9Slx.9f  
T5?@'b8F6  
NF&R}7L  
r7o63]  
不为失败找借口,只为成功找方法。
离线lywei333

发帖
103
土币
51791
威望
750
原创币
0
只看该作者 置顶 (来自18楼) 发表于: 2012-11-01
— (love36524) 执行 帖内置顶 操作 (2012-11-01 13:32) —
收敛负值一般有以下几个原因: ts/ rV#s~  
1、数据失真 Q$Qs$  
常见的失真有测点松动(或其它碰撞等原因)、初值错误、仪器出现不明显的故障等;解决方案仔细查看测点是否松动,有无碰撞痕迹,提高测点埋设质量,初值错误则主要通过核查原始数据,是否存在记录偏差,严格执行初值至少测读三次的规矩、仪器故障主要通过对比测试评价和数据有无整体来确认 iV;X``S  
2、数据真实 ]8FSs/4  
a存在负值,但偏差总量基本在仪器精度范围内 @T[}] e  
此类情况较多,但因偏差较小一般不单独指出,解决方案提高仪器精度;第二要准确理解仪器在现场的实际精度范围。 <seb,> :  
b存在负值,偏差超过仪器精度范围 oV"#1lp*  
要养成异常数据的复核确认,确保监控数据是真实的。在确认数据真实的情况下,寻找数据异常是否存在真实的背景支撑:个人曾经在一个浅埋的玄武岩隧道中,收敛负值超过2cm的情况,其原因玄武岩存在冷却过程中的竖向收缩裂缝,裂缝表现为上宽狭窄且裂隙面多平滑,岩块多切割成方块、导致隧道拱部上方岩块荷载应力扩散效果差。 swV/M i>  
从数据存在的背景来看,成因不消失,则影响总会持续,因此对于异常数据还要理解形成要素的特点。 SE/GT:}  
总的而言:正确认识数据并不是单纯的数值,而应将数据及其存在的背景列为整体考虑,寻找监控数据值与数据存在背景间的内在联系。 _]:wltPv  
1条评分土币+80
love36524 土币 +80 向您学习,牛人 2012-11-01

发帖
1374
土币
42333
威望
3264
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-21
1个断面5个点都要测,还是....出现负值情况说明详细些?比如1测点到3测点是负值,还是1测点到所有点都是负值。
1条评分土币+10
love36524 土币 +10 感谢回复。 2012-10-22
等待奇迹吧!
离线love36524

发帖
3160
土币
4687
威望
9899
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-21
回 小小小小磊 的帖子
小小小小磊:1个断面5个点都要测,还是....出现负值情况说明详细些?比如1测点到3测点是负值,还是1测点到所有点都是负值。 (2012-10-21 17:03)  i$`OOV=/e  
+<qmVW^X  
iIrH&}2  
|ci1P[y  
测线12、14、34是负值啊~~~
不为失败找借口,只为成功找方法。
离线hengsongzhou

发帖
54
土币
72
威望
1
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-22
围岩具体情况怎么样,还有是否偏压,光这么问估计没有答案哦。
1条评分土币+20
love36524 土币 +20 感谢建议。 2012-10-22
离线love36524

发帖
3160
土币
4687
威望
9899
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-22
回 hengsongzhou 的帖子
hengsongzhou:围岩具体情况怎么样,还有是否偏压,光这么问估计没有答案哦。 (2012-10-22 10:28)  c5KJ_Nfi  
a?^xEye  
oh>X/uj  
你的意思是,这种情况是可能实际存在的? g)o?nAr  
kTCWyc  
围岩为软岩(云母片岩),节理发育较少。隧洞两侧山体大致相同,从地貌上看,不存在偏压情况,隧洞中测得的最大主应力与洞轴向近平行。
不为失败找借口,只为成功找方法。

发帖
141
土币
850
威望
803
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-22
首先要排除监测精度、准确度的影响!
向技术大牛靠拢!
离线liwanli116

发帖
23
土币
970
威望
4
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-22
监测有些数据本来就是要剔除的。
离线raobiao258

发帖
262
土币
300
威望
334
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-22
  
1条评分土币-13
love36524 土币 -13 请勿灌水。 2012-10-22
地铁工程群15936637
离线love36524

发帖
3160
土币
4687
威望
9899
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-22
回 马头山小将 的帖子
马头山小将:首先要排除监测精度、准确度的影响! (2012-10-22 13:56)  \6UK:'5{  
R7/"ye:7J  
4X0k1Fw)Y  
整个测量过程,该测线都是负值啊~~
不为失败找借口,只为成功找方法。
离线love36524

发帖
3160
土币
4687
威望
9899
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-10-22
回 liwanli116 的帖子
liwanli116:监测有些数据本来就是要剔除的。 (2012-10-22 16:20)  CzP?J36W^  
oDY $F%  
_f9XY  
监测时有些数据是会有误差,但是这个资料里面,有的测线在整个测量过程都是负值呢~~~
不为失败找借口,只为成功找方法。
离线dragonfly

发帖
680
土币
1144
威望
1189
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-10-23
从你的初始值来看,可能是你的初值有问题,负值的那条线从趋势看是收敛的。
1条评分土币+50
love36524 土币 +50 thanks. 2012-10-23