论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1429阅读
  • 2回复

[求助]支护结构加固问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zjx6483324
 

发帖
2
土币
32
威望
1
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-04-06
^n0;Q$\  
wR@>U.XT@  
/nQuM05*Z  
请问下各位前辈,止淤桩的长度和桩径如何确定?有什么标准?水泥土插入型钢以后,型钢强度怎么验算。
离线tangtanghao

发帖
313
土币
755
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-22
止淤桩是止水作用,起到截水效果。截水帷幕在基坑底面以下的长度,以满足抗渗流安全系数,取计算结果。你的方案有基坑内加固土,相当于截水幕加深了。 Bh2l3J4X  
      水泥土型钢的验算,只验算灌注桩顶突出悬臂的那段即可;可按单独按水泥土墙或型钢支护桩验算。
离线panjixiang

发帖
9
土币
30
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-24
基本观点同1楼,同时对你桩后的水泥土桩内插型钢的作用表示疑问,从其悬臂长度和土质来说应该不插也关系不大。另外,不知道该悬臂排桩的抗倾覆稳定性和变形能不能满足要求。