只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-07-27
      某挡土墙高差6m,挡墙建好后在被动区(离墙只有50cm)新建了许多的民房,很简单的用砖砌的,据说都是为了拆迁补偿一夜间盖好的,现在已经住了很多人。 {!6!z,  
  为了保证挡墙的安全,采用在原有挡墙(按图集设计)后3m处挖桩,桩径0.9m,桩间距1.8,桩长13m进行加固(其它的方法没有空间可以操作,被动区全是房子,墙顶上又不敢上大型机械,只能采用人工挖孔桩),周边施场地有限。 T7!a@  
  但是在施工到6-9米时(到原墙脚处),经过几场大雨后,挡墙开始向临空面变形,从昨晚发现到今天下午已经有1cm了,我分析原因主要是施工单位擅自同时开挖,没有按图约要求跳挖,而且桩心土方就堆在桩边,雨水渗入桩孔中用水泵抽水,造成地面下沉并导致开裂,(桩护壁头两模有开裂,注:护壁施工单位没放钢筋),现在业主要求出加固方案,该如何是好???? /r}t  
6!b96bV  
我的想法: c%i/ '<Afr  
1,立即把前期的桩芯土方运走 Eiz\Nb  
2,停业挖桩,进行变形观测 dos$d3B4  
3,墙顶卸载(用人挖太慢,上小挖机不知道产生的振动会不会对挡墙造成破坏),挖去3m厚再进行挖桩,桩接长至原标高,再进行回填并进行压密注浆,桩顶设900x600冠梁。 T#er5WOH  
yuKfhg7  
我存在的疑问: xE4T\%-K  
1,小挖机能不能上到墙顶进行卸载,3m厚的土方如何运,空间狭小 bO^%#<7  
2,桩接长到原标高后再回填,会不会又有个较大的回填土沉降变形,对挡墙产生影响 l+YpRx/T\  
3,人在挖机过程中危险性可大?因为再有4m就到设计桩长了,目前桩孔水量大! s u![ST(  
 dsJ}C|N  
以上问题希望各位同行多多提宝贵意见,两天后就要给答复了,还有就是我们和施工单位合作关系密切,不能不管施工难度!!!在线等回复!!! (lEWnf=2h  
离线analyze

发帖
943
土币
25461
威望
2657
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-28
首先应是把挖桩形成的填土运走,因为它们形成了一个超载,影响很不利。市政用的小挖机影响应不大,如果有心理上的担心,计算一下吧,不行就人工挖了。 a>""MC2  
因为现在是多雨季节,需立即做好排水,避免积水及大量下渗。然后需要加密变形监测,方便做应变措施。如果变形有增大趋势且比较快,可能得采用土钉,因为土钉比挖桩施工要快得多。军标的土钉有永久性的,应该适用这种情况。 M# S:'WN  
然后跳挖还得坚持,不能任由施工单位怎么做就怎么做。关系再好,原则得坚持。 y . AN0  
-41L^Di\  
得观察那些挡墙下的临时住房有没有胡乱排水生活污水并形成积水,这可能对挡墙下土体有软化作用。
[ 此贴被analyze在2008-07-28 00:46重新编辑 ]
1条评分
rocksalt 鲜花 +1 - 2008-07-28
离线z402429283

发帖
1060
土币
685
威望
3497
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-28
引用楼主rocksalt于2008-07-27 23:27发表的 求助!!关于挡土墙加固!!急急!!!!先谢谢!!!送鲜花!! : YzEa?F*$  
      某挡土墙高差6m,挡墙建好后在被动区(离墙只有50cm)新建了许多的民房,很简单的用砖砌的,据说都是为了拆迁补偿一夜间盖好的,现在已经住了很多人。 Fvi<5v  
  为了保证挡墙的安全,采用在原有挡墙(按图集设计)后3m处挖桩,桩径0.9m,桩间距1.8,桩长13m进行加固(其它的方法没有空间可以操作,被动区全是房子,墙顶上又不敢上大型机械,只能采用人工挖孔桩),周边施场地有限。 ihs@ 'jh  
  但是在施工到6-9米时(到原墙脚处),经过几场大雨后,挡墙开始向临空面变形,从昨晚发现到今天下午已经有1cm了,我分析原因主要是施工单位擅自同时开挖,没有按图约要求跳挖,而且桩心土方就堆在桩边,雨水渗入桩孔中用水泵抽水,造成地面下沉并导致开裂,(桩护壁头两模有开裂,注:护壁施工单位没放钢筋),现在业主要求出加固方案,该如何是好????
我的想法: MUVp8! *@  
.......
syBYH5  
先回答你的第一个问题:业主要求提出加固方案 o2F6K*u}  
首先,挡墙后设人工挖孔灌注桩,挡墙施工好了没?若是施工好的话,桩跟墙之间的土体应该是被雨水浸湿软化掉了,(水的流出被挡墙和桩封住了嘛,自然是垂直下渗到很深的位置了),建议在他们之间用注浆+用石灰搅拌,进行加固,旁边堆得土能被利用到水泥浆的或者是石灰浆的尽量赶紧利用,其余的赶快把它给运走,再堆就要跨了。 //| 9J(B]  
其次,在排桩墙的基坑内设置好竖向斜撑,参见尉希成,周美玲编的基坑支护设计手册或者是JGJ120-99规范或者是以前的老规范。有竖向斜撑的做法,赶紧阻止他水平向向坑内的大变形趋势,倒了就来不及了。 vW YN?"d  
O+z-6:`  
再回答你的想法: ^Z2%b>  
P+oCcYp  
1,你的想法我赞同 %o*afd  
2,我同样赞同 H |75,!<  
3,不用挖这么深,那类似于“添油”战术,不利于你的加固周期,会浪费一些时间,挖孔的话,直接在孔内注浆成实心的,并且在排桩靠近基坑内侧,做深搅墩,口径在一米,间距五米或者看情形更短吧,在坑内预留斜坡了,我想你的施工兄弟是不会赶工期连大副亏损都想先“污染后治理”吧,得不偿失,亡羊补牢不晚,会对他企业的信誉度产生“补偿”的。 ]$KH78MTW  
E~{-RZNK  
rK)%n!Z  
疑问1,人工挖首选,首先空间不行,其次保证对挡墙的不扰动安全,且会对原有建筑物的基础勤写产生影响,在顶面做排水沟,以防下雨冲洗下部土层。不用挖那么深。 }2JSa8  
2,做好你的变形监测,分层压实,三〇公分用小挖机来回夯,或者是打夯机打。 [,G]#<G?q  
3,孔水量大的话,先抽再用剩余的水按我以前的方法搅拌石灰水泥,现场打水泥浆糊,直接把它桩体做成实心的。 uw;s](~E  
vmW4a3  
/AW6XyMD _  
以上是个人意见,仅供参考o(∩_∩)o...
1条评分
rocksalt 鲜花 +1 - 2008-07-28
离线z402429283

发帖
1060
土币
685
威望
3497
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-28
土钉使不得,距离原有建筑物太近,不行的。。用内竖向斜撑
1条评分
rocksalt 鲜花 +1 - 2008-07-28
离线rocksalt

发帖
443
土币
4618
威望
488
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-29
引用第1楼analyze于2008-07-28 00:36发表的  : _czLKbcF  
最关键的是没有空间给你做土钉,墙前全是房子!小挖机破除路面对墙有影响,路和墙是靠在一直的,你在看看有什么法子
离线rocksalt

发帖
443
土币
4618
威望
488
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-29
说明:原挡土墙采用干砌毛石,按图集做的。墙做好后附近居民才在墙前临空面50cm处盖了许多的砖混房 3-4层!在一年多的时间里,挡墙后填土下沉,造成地下下沉和变形,为了防止墙倒砸到墙前的房子,才进行加固的,要不然到了也不怕,小区内的房子是桩基础。。 |(y6O5Y.  
    为了不破坏墙趾,在帖墙趾处挖桩,设计要求先进行注浆再进行跳挖桩,这样应该没有问题的! V<ODt%  
但施工单位却先挖桩后注浆,而且没有跳挖,也没通知我们,在挖到6-9m时遇到几场大雨,挖桩抽水不间断,突然在一夜间发现很大的变形,后到现场一看就是上面所说的。 o&I 0*~ sN  
  由于墙顶不敢上大型机械,墙前也没有空间可以操作,墙顶后6m就是小区的高层!该怎么办。
离线rocksalt

发帖
443
土币
4618
威望
488
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-29
引用第3楼z402429283于2008-07-28 21:30发表的  : HjnHl-  
土钉使不得,距离原有建筑物太近,不行的。。用内竖向斜撑
rr9HC]63  
t(}&<<1Bz  
没地方设置啊!你说怎么设啊!谢谢
离线analyze

发帖
943
土币
25461
威望
2657
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-29
施工空间狭小无法施工土钉了吗? 人工成孔方式的土钉,长度可能5~8m也许够了,计算确定一下。如果只是施工有难度,那得克服一下。 rZ0@GA  
如果在坡面上确实无法进行土钉成孔的人工作业,那在坡顶上施工微型桩是否可行?这也是可以计算的。采用小钻机施工,干钻成孔。
1条评分
rocksalt 鲜花 +1 - 2008-07-29
离线z402429283

发帖
1060
土币
685
威望
3497
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-29
引用第7楼analyze于2008-07-29 10:28发表的  : Li<c  
施工空间狭小无法施工土钉了吗? 人工成孔方式的土钉,长度可能5~8m也许够了,计算确定一下。如果只是施工有难度,那得克服一下。  JTz1M~  
如果在坡面上确实无法进行土钉成孔的人工作业,那在坡顶上施工微型桩是否可行?这也是可以计算的。采用小钻机施工,干钻成孔。
7a@V2cr@  
ls说的是树根桩加固,也是个不错的选择哦。
离线rocksalt

发帖
443
土币
4618
威望
488
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-30
原来挖好的桩已经用砼浇上的,然后上小挖掘机把土取掉了3m,做的变形观测没多少变形,下步如何做啊1这几天雨下的大啊
离线analyze

发帖
943
土币
25461
威望
2657
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2008-07-31
你这个变形观测采用的是什么仪器、方法?精度如何?如果是全站仪之类的,精度差些,时间太短则看不出变形是否稳定。事实上,楼主应就目前状况作些计算,把桩折算为二维的情况,简要计算,看现状(楼主说的大雨,应该说目前工况是接近最不利的)是否已经稳定,如果安全系数满足要求了,不必要作下一步处理了。 f_z2d+  
qqkZbsN  
如果还需要加固处理,确实又无土钉的施工空间,我看也只能是在坡顶进行微型桩、树根桩处理了,因为垂直的空间上不受现有建筑限制,有施工余地。
1条评分
rocksalt 鲜花 +1 - 2008-07-31
离线emoo

发帖
794
土币
19021
威望
2732
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2008-07-31
为了不破坏墙趾,在帖墙趾处挖桩,设计要求先进行注浆再进行跳挖桩,这样应该没有问题的! L8ZCGW\Rr  
艺高人胆大! my04>6j0  
i\`[0dfY  
建议:主动区注浆加固或者卸荷,雨水多了,什么都不好说!