论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 7002阅读
  • 15回复

[新工艺]旋喷桩在厦门德馨大厦复合地基施工现场 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线sdren
 
发帖
10
土币
333
威望
10
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-04-07
旋喷桩在厦门德馨大厦复合地基施工现场 kO,vHg$  
旋喷桩在厦门宏益大厦地基加固施工现场
[ 此贴被sdren在2007-04-10 08:24重新编辑 ]
1条评分
sunjun 土币 +20 2007-04-07
实干20年的旋喷桩施工队伍
            我专业,所以我自信
离线sdren
发帖
10
土币
333
威望
10
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-07
图片怎么没有发送上去?
实干20年的旋喷桩施工队伍
            我专业,所以我自信
离线violet_668
发帖
11
土币
6425
威望
12
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-09
论坛遭受恶意攻击,全部附件暂时不能正常连接
离线侃侃拉呱
发帖
4
土币
244
威望
4
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-10
成桩效果不错!!!!!!!
离线泥头

发帖
263
土币
3893
威望
439
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-10
恳请“旋喷桩复合地基施工现场”帖主
  小弟对帖主展示的两张照片有点想不通: 4-q8:5  
  照片一:远处的基坑支护似乎是挖孔悬臂桩,桩心距约为2D,上部封闭围墙很整齐,未发现明显的破损,表明地基土的性能颇好。步履式旋喷桩机摆在基坑内,且右方有一片“平地”,好像旋喷溢浆造成的;左侧露出了载荷试验砼块,似乎表明本项目采用旋喷桩承重。于是小弟想不通的是:为何不采用挖孔桩作承重桩? 2;YL+v2  
  照片二:旋喷桩机左侧的直立泥质边坡高约3~4米,未发现失稳的迹象;右方有两根砼桩,且主筋清晰可见,可能是钢筋混凝土桩承重。于是小弟想不通的就是:坑底的旋喷桩机在干何事?难道是桩身补强? <7J\8JR&=  
  恕小弟不敏,有烦sdren兄稍作说明,我等也好张点见识。 
[ 此贴被泥头在2007-04-10 23:18重新编辑 ]
老婆只能宠、不能惯
    这一辈子最重要的心得。
离线sdren
发帖
10
土币
333
威望
10
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-11
哈哈非常感谢仁兄对相片观察的那么细致.,第一张图片是在德馨大厦做复合地基工程完工后的照片,不用挖孔桩作承重桩是因为成本的原因,还有下面有很多孤石,所以我们用了双高压旋喷桩工艺,最后各种数据比挖孔桩的效果还要好.为此我们还得了科技进步三等奖. " IC0v9  
图片二:在宏益大厦,确实是挖孔桩身补强.
实干20年的旋喷桩施工队伍
            我专业,所以我自信
离线泥头

发帖
263
土币
3893
威望
439
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-11
  十分感谢Sdren兄在5楼的答复,小弟明白了。 `'M}.q,k~  
by0M(h  
  最近小弟遇到了这样一件事: zsha/:b  
  数年前,某位于隐伏岩溶地区的16层大厦已完成了桩基础施工。所采用的是独立基础配合D480现浇砼,设计单桩承载力为800kN。由于基础密度较大,共约500桩,简直像“铺地”而设。6台载荷试验检测结果:2桩满足设计要求,且回弹量十分理想;2桩为600kN、2桩400N,且均似乎呈现刺入破坏。小应变桩身质量监测结果,40%为III类桩,存在严重质量缺陷;40%为II类桩,存在明显质量缺陷。为此,决定该大楼基础改为阀板;后又其他原因而停建。 53X5&Bwh  
  今年初,该地块更换了投资者,决定改为11层并重新布局设计。投资者认为由16层改为11层后,原桩的能力足够,仅需补充少量的桩以满足基础位置变动即可。 OO`-{HKt  
  此事曾找过小弟。开始我曾打算采用旋喷桩处理,但考虑再三,终因风险过大而推辞了。 ayoqitXD?  
  现借宝帖把它晒出来,目的是向Sdren兄和朋友讨教有何良策。
老婆只能宠、不能惯
    这一辈子最重要的心得。
离线sdren
发帖
10
土币
333
威望
10
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-11
用旋喷桩补救也并不是什么地层都可以的,如果差得太多又在很软的淤泥当中也不敢保证质量,还不能用普通的旋喷工艺来做,主要要看地质情况来设计,不能生搬硬套.到现在还有好多所谓的专家认为我们那是不可能的,旋喷桩做复合地基要谨慎.过几天我们要到工地去了,不一定有时间上网.
实干20年的旋喷桩施工队伍
            我专业,所以我自信
离线weike
发帖
55
土币
83
威望
55
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-04-11
好帖啊,有问有答,教学版本的。哈哈,鼓励下!!
离线gaopengduan
发帖
8
土币
255
威望
8
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-04-18
旋喷桩做复合地基什么情况下用了?
离线pengdi_1982

发帖
475
土币
87
威望
672
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2007-04-25
好的东东!
离线纸沙漠
发帖
5
土币
228
威望
6
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2007-05-22
成桩效果不错!!!!!!!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站