论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 48430阅读
  • 159回复

单桩最小桩长多少? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线土老帽
 

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-10
— 本帖被 土老帽 从 桩基工程『设计|施工|案例』 移动到本区(2009-11-27) —
1、某工程为坡前工程,地上二层框架结构,地面标高相差很大。原计采用独立基础,近山处,下挖2米为风化岩,采用fak=300Kpa作独立基础;
远坡处由于10米深才见风化岩,采用大直径桩,桩端持力层值采用qp=3000Kpa;同一岩层提供承载力给浅基础、提供承载力给桩基础,为什么qp是fak的十倍之巨?
2、中间基岩面的渐变带有8M,6M,4M,3M见风化岩的土层,到底以多长为界可以桩的形式qp采用3000Kpa,多长为界可以定为浅基础fak采用300Kpa?
3、近山区独立基础嵌岩,侧阻显然是不能计取的;那么远山区桩长10米嵌岩,计取桩侧阻力么?这到底是为什么?
4、有人说,桩长最小为6M,为什么5.99M即为浅基础,忽略侧阻力,只计取fak=300KPA,而6.01M长即为深基础,计取侧阻力并且qp=3000KPA,何故引发计算时的突变?
望各位教我!!!


自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-10
更正,10M长大直径桩桩端值3000Kpa
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-11
以埋深3M为例,采用浅基础的面积是采用桩基础面积的10倍才行!!!

3M能称之为桩吗?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-11
此工程若做独立基础,埋深3M,独基底面积较大,取值300Kpa,
若深至4M,立该转换为3000Kpa的桩端,桩端面积变小。

我个人认为:
按浅基顾独立基础来说,经深宽修正后,基础配筋及受力都比桩基安全,
若做成桩基,无横向配筋,且受力不合理。

桩基础为深基础型式,其区别于浅基础的重要特点之一就是侧力要计,而且占相当大的比重,此工程中桩侧力可忽略不计,应按浅基础设计;

但一栋建筑物中允许浅基础、深基础混合基础型式吗?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-11
wustone:
墩基是何东西?规范中无有?
其与桩基受力原理设计方法承载力取值方面有何不同?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-12
在本工程中必然要分界,一分界,天然地基承载力与桩基础承载力会发后巨变。

墩,是否计侧阻力?
抑或不计侧阻力将天然地基承载力修正后使用?

墩是深基础受力模式还是浅基础受力模式?
浅基础,采用筏基,即使埋深30M也不计侧阻力;深基础,若满足的话5M也得计侧阻力。
这对吧?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线zhengyongfan
发帖
3
土币
688
威望
4
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-13
同意wustone的说法,墩基(<5m)是作为浅基础考虑的,这个在湖北省省规中有专门章节提及。
同一建筑物不宜采用两种基础形式,主要是考虑到差异沉降的问题,如果沉降能满足要求,是可以采用的,这个在广东省省规中也有提及。
离线岩下之议

发帖
889
土币
4598
威望
1257
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-14
老冒的问题确实发人深思.关于5m为界,浅基/深基分界这样的划分确实很多文献/规范有此规定,但是5m是何依据?真象老冒说的一栋房屋遇见此种情况,分别桩基/浅基考虑具有多大的合理性?这是有想头........
留白天地宽
离线天上飞草

发帖
44
土币
594
威望
108
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-15
本人就做过这样的工程  而且已经建好使用
一边用天然基础  一边是桩基础 
用后浇带分开 
天然基础部分应按地质报告和实际情况结合设计
天然基础特征值不宜过高
中间衔接部位是天然基础加桩基础联合  按混合基础设计  其中桩基础按混合基础修正值设计
承载力是按沉降计算 是桩的承载力加上天然基础的承载力>主体结构的轴力和满足沉降要求
当时碰到的问题也挺多的 现在想不到太多了

总的来说  桩基础在中风化的持力层  基本变形是很小的  主要还是控制天然基础的沉降
1条评分
wustone 鲜花 +1 - 2007-07-15
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-15
1、按各位仁兄的说法,开挖4.90m至持力层,设计浅基础,fak=300Kpa;
2、而人工挖孔到5.10m,就称之为桩或墩,设计深基础,qpk=3000Kpa;

这么小的深度差距就改变了土层的承载力取值?是何道理?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线凿岩者

发帖
179
土币
4
威望
202
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2007-07-16
一般对于浅基础而言,是小于五米,基础埋深深度大于5米就是深基础,对于桩的长度由两个因素决定,一方面是底层,另一方面是持力层的岩性决定,像你说的工程地质条件,单桩最小长度3米
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2007-07-18
按长径比确定桩身有效长度?何处有规定?
大于3M即为桩?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站