论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 27794阅读
  • 199回复

[软件]基坑降水计算程序 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wu6899

发帖
83
土币
37
威望
227
原创币
0
只看该作者 120楼 发表于: 2011-05-29
多谢提供分享
离线alpha0948

发帖
562
土币
4
威望
1326
原创币
0
只看该作者 121楼 发表于: 2011-05-29
基坑降水计算程序是作者用vb语言编制的?确实不错。
离线alpha0948

发帖
562
土币
4
威望
1326
原创币
0
只看该作者 122楼 发表于: 2011-05-29
基坑降水计算程序是作者用vb语言编制的?确实不错。
离线lmzhou

发帖
168
土币
22
威望
1
原创币
0
只看该作者 123楼 发表于: 2011-09-08
需要学习了!
谢谢了!
离线monkeylzx

发帖
348
土币
19706
威望
2360
原创币
0
只看该作者 124楼 发表于: 2011-09-14
感谢分享,来看看,学习一下
离线kakahaluo

发帖
362
土币
19
威望
62
原创币
0
只看该作者 125楼 发表于: 2011-09-25
基坑降水计算程序是作者用vb语言编制的?确实不错。
gh
离线daxin

发帖
1715
土币
1122
威望
7422
原创币
0
只看该作者 126楼 发表于: 2011-10-21
谢谢大侠了 谢谢大侠了 谢谢大侠了 谢谢大侠了 谢谢大侠了 谢谢大侠了 谢谢大侠了 谢谢大侠了 谢谢大侠了 谢谢大侠了 谢谢大侠了 谢谢大侠了 谢谢大侠了 谢谢大侠了 谢谢大侠了 谢谢大侠了 谢谢大侠了 谢谢大侠了 谢谢大侠了 谢谢大侠了 谢谢大侠了 谢谢大侠了 谢谢大侠了 谢谢大侠了 谢谢大侠了 谢谢大侠了 谢谢大侠了 谢谢大侠了 谢谢大侠了 谢谢大侠了
离线zyl0460106

发帖
448
土币
133
威望
591
原创币
0
只看该作者 127楼 发表于: 2011-10-26
呵呵 下了 谢谢了
离线wanghua123

发帖
264
土币
0
威望
270
原创币
0
只看该作者 128楼 发表于: 2011-11-18
具体施工控制标准:
a. 水泥压入量达到表中设计值的70%,泵送压力超过6.0MPa可停止压浆;
b. 水泥压入量达到表中设计值的70%,泵送压力不足表中预定压力的70%
时,应调小水灰比,继续压浆至满足预定压力;
c. 若水泥浆从桩侧溢出,应调小水灰比,间歇压浆至水泥压入量满足上表要求。
离线wanghua123

发帖
264
土币
0
威望
270
原创币
0
只看该作者 129楼 发表于: 2011-11-18
(2)压浆导管采用国标低压流体输送用焊接管。桩端压浆导管公称口径φ25(1′),壁厚3.25mm(注:实际钢管壁厚不得小于3.25mm);桩侧压浆导.管公称口径φ20(3/4′),壁厚2.75mm;桩端压浆导管焊接套管公称口径φ32,壁厚3.25mm。
离线wanghua123

发帖
264
土币
0
威望
270
原创币
0
只看该作者 130楼 发表于: 2011-11-18
(3)压浆导管设置按详图所示,设置要点如下(参见附图):
a. 压浆导管上端均设管螺纹、管箍及丝堵;桩端压浆导管下端设有G1′螺纹及用以旋接桩端压浆阀的管箍;桩侧压浆导管下端设有G3/4′螺纹及用以插接桩侧压浆阀的三通。
离线lmzhou

发帖
168
土币
22
威望
1
原创币
0
只看该作者 131楼 发表于: 2011-11-18
学习学习,谢谢!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站