问:“你说的是不是锚索计监测所得数据远小于施加的预应力?其中锚索计单独测钢绞线(用标定后的液压千斤顶施加)所得张拉力与标定值有很小的差值,而测得成孔灌浆后锚索的预应力与实际施加的张拉力有很大的出入,它们之间存在一个换算 ” 1v:Ql\^cT
答:比如基坑设计采用2束钢绞线,标准强度为1860*140*2=520kN,钢绞线自身材料强度设计值为1320*140*2=370kN,实际工程设计中该锚索的设计值肯定是小于370kN,不然锚索就的增加(锚固段自然增加),以锚索设计值为300kN(单束钢绞线为185kN)为例,这里的300kN就是实际锚索拉力计算值乘以相关系数1.25*1.1=1.375(1.25分项系数,基坑重要性系数按1.1计算),反过来实际的计算值为300/1.375=218kN,暂且说这是锚索净计算力吧。也就是说实际计算需要的锚索拉力为218kN,考虑工程的系数后为300kN,差值82kN可以说是一个安全储备,一般情况是发挥不了的。那么基坑监测锚索拉力时,理想情况下的监测结果应为218kN,肯定要小于锚索拉力设计值300kN,但由于理论计算与实际有些差别,加上岩土工程条件的复杂性,正常施工情况下,监测结果可能也是达不到218kN,这是可以理解的。那么实际监测数据多为150-200kN。远小于300kN(0.5-0.67倍设计值)。回过头来也就是说,按锚索设计值的0.6倍施加预应力(按规范张拉且保证预应力损失在规定范围),基本和锚索实际的内力持平了,那么正常情况下控制变形是很起作用的,也能满足工程需求。 lS Y "
提问中说是不是锚索计监测所得数据远小于施加的预应力,不是。是监测数据远小于锚索拉力设计。 Eg1TF oIWl