[求助/请教]小白计算预应力桩静压桩机选型 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线blck00

发帖
50
土币
160
威望
6
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2020-12-13
回 052D昆明长沙 的帖子
052D昆明长沙:[图片]  tR)H~l7q  
 (2020-12-12 08:56)  vH[Pb#f-  
jc:s` 4  
有效桩长50多米,很难打下去的。接触过一个项目打40m管桩,也是在昆明,打到28左右就下不去了。你们不考虑用灌注桩吗
离线tangtanghao

发帖
313
土币
755
威望
0
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2020-12-14
要根据初勘报告,结合拟建建筑的结构形式,考虑结构安全、经济合理、施工便利性等等各项因素,选取合适的管桩型号、规格后,才确定桩机型号及配重。并不是桩机型号越高越好的

发帖
124
土币
251
威望
4
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2020-12-17
回 blck00 的帖子
blck00:有效桩长50多米,很难打下去的。接触过一个项目打40m管桩,也是在昆明,打到28左右就下不去了。你们不考虑用灌注桩吗 (2020-12-13 17:40)  Xd `vDgD  
<If35Z)~  
我们也想灌注桩啊,特别还是高层建筑,但是甲方爸爸要考虑造价啊

发帖
124
土币
251
威望
4
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2020-12-17
现在最新情况:800T静压机到粉砂层后送不动,要准备引孔打了,真是折腾
离线blck00

发帖
50
土币
160
威望
6
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2020-12-18
回 052D昆明长沙 的帖子
052D昆明长沙:现在最新情况:800T静压机到粉砂层后送不动,要准备引孔打了,真是折腾[表情]  (2020-12-17 12:03)  ]?1Y e8>Y<  
\@3Qi8u//  
老兄,在昆明吗?在昆明不可能压下去的,我接触的太多了,所以我前面才这么说的,你发的地勘报告,那个土层我看过的太多啦,管桩压不下去。50多米,长螺旋目前最长引孔40米。如果你在昆明,你私聊我,给我联系方式,我给你问有经验的施工队
离线blck00

发帖
50
土币
160
威望
6
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2020-12-18
你私聊我,老兄。我接触过类似项目的,不用灌注桩也有可替代的方法
离线jiannanchun

发帖
207
土币
375
威望
135
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2020-12-18
17楼的高手能不能简单说说你的方法?
离线blck00

发帖
50
土币
160
威望
6
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2020-12-19
回 jiannanchun 的帖子
jiannanchun:17楼的高手能不能简单说说你的方法? (2020-12-18 16:28)  BR'I+lQ  
OA:%lC!  
老兄,谢谢你也在我帖子里回复了。我当时发过贴,采用新桩型就可以解决他这个问题了,并且造价还比管桩低,我在昆明见过这种地质太多了,管桩压不下去粉土层的。管桩引孔桩长的2/3-1/2,太深侧阻力就太小了。我们新工法采用的设备跟管桩完全一致,只用换桩就行。   同直径、全长引孔