论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3510阅读
  • 17回复

[请教]40米的素填土(含少量块石)上建厂房(高48米,单柱最大内力25000KN),怎么处理? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线xiachuanbao

发帖
82
土币
140
威望
140
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 03-07
桩基负摩阻力大,桩的长度大,故成本高;强夯,填土厚度大,强夯夯实深度无法满足要求;只能是注浆(这个还看填土下面的地层情况)。 7zCJ3p  
搞勘察,交流是补充知识的好方法。
离线09011017

发帖
366
土币
575
威望
42
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 03-07
首先看场地有没有临空面,厂房的位置是否需要调整或工程边坡加固。再看填土的回填时间和沉降特征,如果可能对地基工程造成较大影响,则在打桩前需要进行上部地基处理,处理方案视具体情况可以包括增设地下室、化学注浆、强夯、挤密桩,能想到的合适的就这4类。
12
离线雾霜冰

发帖
169
土币
0
威望
0
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 03-09
估计得桩基2了
离线luzhicheng

发帖
249
土币
630
威望
41
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 03-17
回 18970703211 的帖子
18970703211:强夯[表情]  (2024-02-21 11:15)  `z'8"s  
<VhmtT%7  
强夯的处理深度有限
相聚在同一片蓝天下,让大家共享世界的精彩!
离线tyutjdp

发帖
1835
土币
679
威望
0
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 04-16
估计的桩基,但是沉降不好控制
离线pastor01

发帖
37
土币
835
威望
8
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 05-27
不知道题主最后单位采用的是啥方案,也给分享下么,看这个得sddc+灌注桩吧
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站