1、参数输入时,冠梁刚度一般可取0。原因1:冠梁刚度不影响计算安全系数,只影响计算的支护结构位移,尤其是桩顶位移,但正常设计的支护结构一般影响不明显;原因2:冠梁刚度取0可作为计算位移的安全储备;原因3:理正计算冠梁刚度的方法存在一定欠缺,点击开参数输入界面,里面的L和a的取值一直令人困惑。所以建议冠梁刚度取0。 x]4>f[>*>
除非存在位移确实计算不过去,按经验或工程类别认为设计方案安全可靠,可调整冠梁刚度,以便计算顺利通过。从这个角度讲,有作弊的嫌疑,因为太过灵活。但有时确实比较方便。至于取多大刚度,又是另设计人员纠结的问题,一般建议去2.0。不要取大了,如果位移还过大,可调整支护方案,如追加锚索排数,或减小桩间距,因为万一出现事故,肯定后果严重,不然也不至于采用桩锚支护。 6#a82_
实际上冠梁刚度我理解为产生单位位移所需要的力,冠梁一般和桩顶整体浇筑,可按多跨连续梁考虑,取5跨就行,偏保守,可在跨中施加集中力,因为此时单位力产生的位移最大,也就是刚度最小,来反求冠梁刚度,这个刚度值可作为参考,认为是一个刚度上限值,在冠梁上设置锚索时可借鉴。但是大多工程都不在冠梁位置设置锚索:(a)冠梁在地表,或地表下附近(有时为节省造价,会在桩顶设置一个小型放坡),冠梁受荷载相对较小,主要起桩群的整体协调作用,强烈建议取0,尤其是周边有建筑物情况。(b)冠梁在一级边坡下,此时可考虑一定的刚度,不然可能计算位移过大,无法评审。