个人专业做基坑设计十余年,获得基坑设计的市级一二等级若干个,省级一等奖2个,部级二等奖1个,作为岩土工程设计者,从图片看设计主要存在有以下问题: i*mU<:t
1、腰梁、冠梁是脆性破坏。 D3dh,&KO\
答:原因是截面及箍筋偏小。 s-Yu(X2
2、腰梁与支护桩连接不足。 .U|'KCM9m
答:预埋筋不足,或者锚固长度不足 [9Rh"H;h
3、支撑梁截面偏小 fcF|m5
答:钢支撑及混凝土支撑截面均偏小。 zNKB'hsK
4、支护桩插入深度不足 ;r"r1'a+@
答:从图片中,可以明显看出桩后土体绕过桩底在基坑中隆起。 0R\.G1f%
5、第一道钢支撑偏柔,且节点设计不合理。 dazML|1ow
答:本工程如第一道为混凝土支撑,如加大支撑截面处理好节点构造,不至于此,第一道支撑不宜设钢支撑。