个人专业做基坑设计十余年,获得基坑设计的市级一二等级若干个,省级一等奖2个,部级二等奖1个,作为岩土工程设计者,从图片看设计主要存在有以下问题: M[+#*f.T}
1、腰梁、冠梁是脆性破坏。 wFMw&=j
答:原因是截面及箍筋偏小。 jSSEfy>^
2、腰梁与支护桩连接不足。 ExMd$`gW
答:预埋筋不足,或者锚固长度不足 B*Ey&DAV
3、支撑梁截面偏小 1{wbC)
答:钢支撑及混凝土支撑截面均偏小。 8.>himL
4、支护桩插入深度不足 CB
X}_]9X
答:从图片中,可以明显看出桩后土体绕过桩底在基坑中隆起。 +,]VXH<y
5、第一道钢支撑偏柔,且节点设计不合理。 .lq83;
k
答:本工程如第一道为混凝土支撑,如加大支撑截面处理好节点构造,不至于此,第一道支撑不宜设钢支撑。