(七)设计图纸审查 5Fl|=G+3@g
审查要点: u[DV{o
图纸完整性(是否包含平面图、剖面图、支护结构详图、节点大样图、监测点布置图等) '4rgIs3=x"
图纸标注是否清晰、准确(如尺寸、标高、材料标号、施工说明等) -E1}mL}I`
图纸与设计说明书、计算书是否一致,无矛盾冲突 .^23qCs
图纸深度是否满足施工要求 y8@!2O4
审查意见:__________(符合要求 / 存在缺陷,如 “锚杆节点详图未标注防腐处理要求”“剖面图未显示地下水水位线”) AdNsY/ Y(
(八)其他内容审查 sBwgl9
审查要点: M*N8p]3Cq
设计报告格式是否规范,内容是否完整(如目录、前言、正文、结论、附件等) Ih0GzyU*4
引用资料是否准确,数据是否一致 )UJMmw\
经济合理性分析是否全面(如工程投资估算、成本控制措施) $B2@mC([S
是否考虑工程后期维护与管理要求 D[mYrWHpn
审查意见:__________(符合要求 / 存在缺陷,如 “投资估算未包含监测费用”“缺乏后期边坡维护周期及措施说明”) RZZB?vx
五、审查综合结论 ~cjvo?)&e;
总体评价: P}jr 8Z
设计报告是否符合国家现行规范标准及项目相关文件要求 DI\sq8J^
设计方案的安全性、经济性、技术可行性综合评价 N.?Wev{
设计报告是否达到审查合格要求(如 “经审查,该设计报告基本符合要求,需按以下意见整改完善”“经审查,该设计报告存在重大缺陷,需重新编制后报审”) Fwr,e;Z
审查结论分类: ~nQb;Bdh%
合格:设计报告内容完整、符合规范,无重大缺陷,可直接用于施工 uu>g(q?4II
基本合格:设计报告总体符合要求,但存在局部缺陷,需整改后复核 ra1hdf0"
不合格:设计报告存在重大安全隐 患或关键内容缺失,需重新编制