最近刚分析总结出了锚索预应力设计值的简便方法。以一根15.2钢绞线为例,在基坑工程中可直接取90-130kN作为预应力设计值,当锚索设计荷载(计算出来的那个荷载)与钢绞线轴向拉力设计值相差较小时,取大值;相差较大时取小值。 /a$RJ6t&3
而在一级永久性高边坡中一根钢绞线可取80kN的预应力设计值,(要考虑锚索尤指钢绞线在高应力状态下的腐蚀问题,这块我们有国家863课题做支撑),如果需要较大的预应力,可以适当增加钢绞线(保证单根钢绞线的预应力在80kN左右)来保证总预应力值。(因为钢绞线成本不高,主要是每延米的钻孔费用较大,在注浆体锚固段长度的抗力满足要求时,以增加钢绞线来保证总预应力值是可取了。实际上在永久性边坡工程中,是非常保守的。像三峡大坝,小浪底大坝中的锚索,一般人看着就吓人)