有一次工程,不算奇迹,但为甲方省了不少钱~~` =B:poh[u
Jzdc'3dq
在这边沉管灌注桩的施工质量很差, 尤其是软流塑地层较厚,且水位很高的时候, p)jxqg
施工规范要求 预压施工,但 施工的好多单位都没执行这一点。很容易造成吊脚桩(就是在施工过程中,由振动原因,造成泥水渗入,造成桩身与桩尖脱离,最大的居然能达到0.60米左右),检测桩身完整性,良好,但做静载试验 ,有的桩,极限值才居然是设计值的一半不到。 C49
G&
h|H;ZC(B
关于这种情况我们提出 了用预制桩机重打的作法。 有一工地,3000多根桩,全部复打,做静载试验 ,合格了~~!如果全部清除,重新换基础方式 ,可能甲方损失就大了。 NN:TT\!v
kb:C>Y8!sC
另一工地,将近4000根桩,也不合格,我们也提出复打, 复打后成功了,承载力达到要求了,但设计单位是外地的,不同意, 只好换基础 。做为勘察单位,只能提建议,决策在建设单位和设计单位。人家不同意,那我们就无能为力了。 UQR"wUiiV
S|J8:-
关于沉管桩,我们的报告 一般只提参数,不提承载力 。报告要求,通过试桩静载后确定单桩承载力,但能执行的很少。。。。