6.3.6 钢筋网喷射混凝土 ~_db<!a
一、钢筋网的使用 Qz) 8eIO:
① 应按施工图纸的要求和监理的指示,在指定部位进行喷射混凝土前布设钢筋网。 7Y|>xx=v
② 钢筋网搭接长度不应小于20cm和一倍网孔间距(15cm),并应进行绑扎。 yr9A0F0
③ 使用工厂生产的定型钢筋网时,其钢筋间距应不小于100mm,并应经过喷射混凝土试验选择骨料的粒径和级配。 0nz@O^*g(
压网钢筋应与锚杆外露头焊接,钢筋网应与锚杆或其他锚定装置连接牢固,喷射时,钢筋网不得晃动。 &IEBZB\/+&
二、钢筋网喷射混凝土施工应按《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086-2001第8.7.1条至第8.7.2条的有关规定执行,喷射混凝土的养护应按《水工建筑物水泥灌浆技术规范》DL/T5148-2003的相关规定执行。 @\`G & VB
三、挂网喷混凝土施工 (vsk^3R[6
钢筋网应根据被支护围岩面上的实际起伏形状铺设,在初喷一层混凝土后再铺设。钢筋使用前进行清除污锈。 mUyv+n,
为便于挂网安装,将钢筋网先加工成网片。 C.)&FW2F_
钢筋网应与锚杆或锚钉头连接牢固,并应尽可能多点连接,压网钢筋应与锚筋焊接牢固,以减少喷混凝土时使钢筋网发生振动现象。锚钉的锚固深度不得小于20cm,以确保连接牢固、安全、可靠。 %[\x%m)
在开始喷射时,应适当缩短喷头至受喷面的距离,并适当调整喷射角度,使钢筋网背面混凝土达到密实。 L+rySP
在有水地段,根据情况调整配合比,增加水泥用量;先喷干混合料,待其与涌水融合后,再逐渐加水喷射。喷射由远至近,逐渐向涌水点逼近,然后在涌水点安设导管将水引出,再在导管附近喷射。