论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5201阅读
  • 20回复

[其他]关于锚杆承载力设计值问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线龙兴关外
 

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-12
勘察单位给出的土与锚固体摩阻力标准值为40kPa,采用桩锚支护方式。锚杆设计的锚固段长度为10m,直径130mm,设计拉力值为232kN。有专家提出疑问,而设计工程师却回复说,依据土与锚固体摩阻力标准值为35kPa计算的锚固段长度为8.88m。因此,10m的锚固段足够了。 ?|GwuG8g  
那位高人为我解惑,这是怎么一回事? |u[@g`Z  
#\6k_toZ  
8y]{I^z}  
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线zhaofang2007

发帖
803
土币
3249
威望
5
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-12
楼主想问什么,设计预留安全量了
离线abcdt5678

发帖
3907
土币
19207
威望
12813
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-12
是问10m的锚固段拉力值为是否达到232kN吗?
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-12
欢迎交流讨论!!!
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-12
其实,当前的基坑工程市场已经极度混乱了,类似的例子不胜枚举。这样的问题搞不清楚的也照样做设计,干工程。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-12
不愧是有经验的工程师,一看就明白了。 !Mj28  
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线zhjfeng123

发帖
68
土币
351
威望
66
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-13
估计是工程师同志一时口误把40KPa说成了35Kpa吧!
离线ipq1

发帖
4176
土币
21472
威望
19579
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-13
回答没有什么问题啊!!!
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-14
有问题,如果勘察提出的是标准值,那么换算成锚杆的设计值时要除以一个1.6~1.8的安全系数;如果勘察提出的是特征值,那就问题不大了.(不过计算还是算错了,10m是不够的)
离线lzw_ustb

发帖
1198
土币
10080170
威望
2210
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-14
首先40kPa是极限值吗?如不是,计算时应乘以2才对,232/(3.14*0.13*40*2)=7m,工程师回答35kPa是8.88m,也就是232/(3.14*0.13*35*2)=8m
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-08-15
岩土工程界专业人士均明白,岩土工程计算精度还是蛮差的,关键是搞清楚基本概念,不能出现概念错误。高大钊先生的讲座里就有一个类似的案例。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线茅亭123

发帖
23
土币
315
威望
4
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-08-15
回 9楼(lzw_ustb) 的帖子
老师,为什么要除以2?是安全储备吗?这个有规定吗?
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站