论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2147阅读
  • 8回复

[工程事例]地下水腐蚀性问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线dcpyuch
 

发帖
47
土币
13
威望
6
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-06
最近一个勘察场地遇到这样的事情,取出的地下水室内试验结果悬殊很大,有两个都能满足规范中微腐蚀性的要求,但另外一个碳酸氢根却小于1mmol/l,场地内地下水埋藏在1m以内,水是在钻孔中取的,场地内的土层有弱透水层,也有强透水层,像这样的情况该如何处理?
离线ashowtang

发帖
661
土币
498
威望
630
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-06
我觉得如果是取样和试验都没问题的话,就按规范评价就可。
莫道谗言如浪深,莫言迁客似沙沉。
千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。
离线geminizzy

发帖
386
土币
187
威望
71
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-06
能不能考虑分层取水呢? gYa (-o  
不同层位的地下水腐蚀性有差异是可能的~~
大胆假设,小心求证
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-06
按不利考虑
Welcome to beijing!
离线jrqytgcs

发帖
596
土币
97
威望
205
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-07
分层取水。加取水样。
离线huige8337

发帖
54
土币
59
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-12
你取的是混合水,不好说,建议按潜水,微承压水 ,承压水等分开取样,然后分开评价
离线boxerking

发帖
328
土币
5086
威望
967
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-14
应该是往不利的方向考虑
离线丁国辉

发帖
8
土币
1502
威望
10
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-21
土的腐蚀性试验指标也遇到过这样的情况,可能就是区域问题,个人建议详细评价就多取样试验进行分区评价,否则就按最不利原则评价。
离线superkoukou

发帖
174
土币
3040
威望
22
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-04
按不利考虑
? 我爱吃鱼~`
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站