遇到问题,求高手指点,谢谢!
业主想赶工期,基坑支护规范中规定:锚索基本试验须在锚固体强度达到15MPa或达到设计强度的75%后进行,本工程为灌注水泥浆,水灰比为1:0.45。水泥标号为P.O.42.5R。业主总工认为该水泥在3天时的强度可达16MPa,28天可达42.5MPa,要求待龄期达到4天就开始试验,本人比较疑惑,还没有在这么短龄期就进行试验的,请问纯水泥浆的锚索锚固体3天强度能达到15MPa吗?谢谢!急求指教
1条评分土币+25
yuanap 土币 +25 一般都是7天, 2013-02-28
霹雳游侠168
离线东方红

发帖
2036
土币
19522
威望
6082
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-28
3、4天就试验太早了,我们这里一般认为七天以后要达到设计强度的70%,P.O.42.5R水泥浆28天也达不到42.5MPa吧??哪有这么高,达到30就不错了
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56717
威望
2537
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-28
如果施工过程中留有试件就好办了
得过且过
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-28
一般都是7天,
离线xkzjf168

发帖
67
土币
25
威望
239
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-02
谢谢各位的热心帮助,为了稳妥,已让施工单位留了多组试块,以试验结果为准
霹雳游侠168
离线沈建韩旭

发帖
258
土币
671
威望
34
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-07
最好一周后进行试验,另外等楼主的试块试验结果出来时,记得发照片和数据,好对这个方面有清楚的认识!
1条评分土币+13
yuanap 土币 +13 - 2013-03-11
离线xkzjf168

发帖
67
土币
25
威望
239
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-14
大家好!水泥抗压强度3天很高超过15MPa,遗憾的是龄期8天时基本试验结果很失败,已经重新开打,设计锁定值500KN,结果极限值只有17.6kN,求原因探讨,1)锚固体长度可能有问题,2)龄期太短,锚固体和土体粘结强度尚未上去,3)2次压浆未按设计要求。锚索参数长17.5m,锚固段11.5m,土层和砂层,直径150mm,求解讨论
霹雳游侠168
离线dxwyzy

发帖
88
土币
145
威望
20
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-27
水灰比为1:0.45的水泥浆3d强度能达到15MPa?又不是标准养护,很怀疑
离线aershawen150

发帖
118
土币
256
威望
3
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-02-19
比较怀疑上述试压结果。
离线xlbcxm8689

发帖
608
土币
2474
威望
150
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2014-03-04
一般是7天,3天不可能达到那么高的强度的。
检测群:26918488,欢迎大家加入。
离线wudilining

发帖
65
土币
52
威望
5
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2014-07-16
三天能够达到这个强度。。
失败原因最有可能是第二种,与土体的粘接强度不够。欢迎讨论
离线天人合一

发帖
105
土币
1662
威望
380
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2015-01-15
也怀疑 二次 注浆压力控制不当。 若压力不足,孔道浆液填充不密实,很难达到效果