目前正参与一项横向课题,主要是针对暗挖车站洞桩法施工钢管桩维护结构稳定性分析,车站高度14m多,跨度22m,埋深10m左右,上部为卵石地层,车站大部分位于强风化及中风化泥岩地段,设计院原设计方案为桩心距2m,桩径1.2m的人工挖孔桩,施工单位认为太保守,爆破施工风险较大,我们检算了直径219mm,桩心距0.7m的钢管桩(浇筑C20的水泥砂浆),桩长16m,嵌岩深度为3m,不知道大家有没有好的建议,如何计算这种钢管维护桩受力?我们用结构荷载算了下,轴力太大,满足不了单桩承载力要求。 ,syA()  
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-08-05
学习一下。
Welcome to beijing!
离线北伊

发帖
174
土币
16904
威望
2
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-08-06
方案和施工单位有什么关系?甲方什么意见? _@~kYz  
无论如何是要爆破施工的吧?风化泥岩不爆破用别的什么方法开挖? dW^_tzfF7  
具体方案可不可以这样:卵石层用灌注桩,下部泥岩层仅用锚喷支护,验算看是否能满足。 F{H0 %  
钢管桩在卵石层怕承载力不足,在泥岩层不起作用。
离线两帅承天

发帖
23
土币
339
威望
3
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-08-06
回 北伊 的帖子
北伊:方案和施工单位有什么关系?甲方什么意见? ^`r|3c0  
无论如何是要爆破施工的吧?风化泥岩不爆破用别的什么方法开挖?  H[!Q  
具体方案可不可以这样:卵石层用灌注桩,下部泥岩层仅用锚喷支护,验算看是否能满足。 G8DIig<  
钢管桩在卵石层怕承载力不足,在泥岩层不起作用。 (2015-08-06 08:19)  ^sn>p}Tg  
8J?`_  
现在是这样,原设计方案采用人工挖孔桩,成孔要用爆破,风险太大,成本也比较高,现在施工单位说想改用钢管桩,机械钻孔,业主和设计院担心单桩承载力不够,我们做的检算
离线askimol

发帖
296
土币
1592
威望
567
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-18
219的钢管16m长和,面条差不多。 uZ?CVluP  
上一个地质剖面图,支护结构图来看看啊