论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2103阅读
  • 4回复

[求助]湿陷性黄土地基处理能否这样做 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lipei3230
 

发帖
3
土币
39
威望
2
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-08-09
我公司有一个项目,位于湿陷性黄土地区,项目给大底盘车库加塔楼,场地整个大开挖,车库约为8万平米。车库下湿陷性黄土约为4万平米,深度为25米,其余4万平米无湿陷性为粉土,湿陷性黄土承载力约为130kpa,粉土约为150kpa。现结构要求地基承载力要为300kpa,拟采用灰土挤密桩处理,但是根据黄土规范,需消除全部湿陷性或是控制剩余湿陷量,这样处理的深度还是很深。这个场地无地下水,我想能不能大底盘周边按规范全部消除湿陷性,大底盘内部虽有湿陷性,但渗水可能性不大,直接在地基主要受力层范围内处理提高地基承载力,下部未消除湿陷性的土层按软弱下卧土层验算?
离线cjz06

发帖
40731
土币
502
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-09
不是筏板基础
Welcome to beijing!
离线zmd_xsddpx

发帖
54
土币
56
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-10
这个肯定按照沉降变形设计,不是按照承载力设计结构。要是基础面积很大,计算深度就会很大,那处理深度也要很大。 DQL06`pX/  
现在没有地下水,等工程建筑投入使用了,污水、雨水管线肯定会漏水,地下水水位会升高的。
离线zdg3000

发帖
118
土币
1446
威望
358
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-17
“大底盘内部虽有湿陷性,但渗水可能性不大”,工程质量是终身负责制,不能想当然。
离线空有

发帖
90
土币
1163
威望
14
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-27
|}]JWsuB  
删除 .:r2BgL  
ctwhfS|Y0  
删除 b _K?ocq  
I;kUG_c(4  
删除 >M8^ Jgh  
删除 TQb FI;\  
删除 l1iF}>F2  
T9XW%/n  
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站