论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2802阅读
  • 5回复

[讨论]请问抗滑桩的8号钢筋有什么用,应该不属于箍筋吧?也不起抗剪作用吧? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线chensir88
 

发帖
85
土币
6
威望
30
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-08-12
m$y$wo<K[7  
离线cqu-tang

发帖
377
土币
7630
威望
2560
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-15
箍筋,配的四肢箍,能起抗剪作用,斜截面抗剪。
落花轻扬
离线shenyl0211

发帖
410
土币
3157
威望
549
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-17
1、是拉筋,起构造作用。否则,钢筋笼就要扭曲,扭力特别大,会死人的。 OZ]3OL,  
2、钢管是多余的:是抗剪?是抗弯?是构造?啥都不是。 ?[fl$EG  
3、两侧的5号构造筋直径太大,浪费。靠山侧的一根可以去掉,由3号筋代替。 T-cVM>u\D  
4、河侧的4号筋太多,浪费。可以减半。如果是普通桩,直径还可以减小。这个配筋肯定没经过计算,是套图。 Hx/Vm`pRyX  
5、1~3号筋的列间距应取毫米的整数。0.6毫米怎么控制? }Ml z\'{  
6、276=6*46也是错的。5号筋应该插在3号筋和4号筋之间。300-2*12-2*20=236,故调整标注位置后为236=5*47.2。 g wjv&.T6^  
&CsBG?@Z|  
K<9MK>T  
X OtS+p  
aj-uk(r  
bL#TR;*]  
ba1QFzN  
离线cqu-tang

发帖
377
土币
7630
威望
2560
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-18
回 shenyl0211 的帖子
shenyl0211:1、是拉筋,起构造作用。否则,钢筋笼就要扭曲,扭力特别大,会死人的。 / /rWc,c  
2、钢管是多余的:是抗剪?是抗弯?是构造?啥都不是。 A| -\C$  
3、两侧的5号构造筋直径太大,浪费。靠山侧的一根可以去掉,由3号筋代替。 A84HaRlkF5  
4、河侧的4号筋太多,浪费。可以减半。如果是普通桩,直径还可以减小。这个 .. (2017-09-17 21:31)  _kLoDju%  
q|2C>{8  
看了兄台的回复有几点探讨下:1  8号筋应该是箍筋而不是拉筋,2x3m的桩径,配两肢箍可能不足,图中配的四肢箍;拉筋一般在受压构件中用的比较多,如柱子,起防止侧向钢筋压屈的作用;一般抗滑设计要求桩长边方向与主滑方向平行,扭矩较小,不会出现扭力特别大的情况。2  图中钢管应该是做桩身质量检测预留的。3 5号起架立筋及抗扭作用,规范要求不小于16mm。 4  4号筋若从满足抗弯构件受压钢筋最小配筋率0.2%的角度,是合适的。 5/6支持。
落花轻扬
离线shenyl0211

发帖
410
土币
3157
威望
549
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-04
1、请你仔细看:8号筋实际上有4根,只标注了2根,没标注的2根用于固定第2、3排主筋了(第1排主筋由箍筋固定);箍筋是矩形,而8号筋不是。桩截面大小受弯矩控制,有时也考虑控制位移,剪力是自动满足的。桩截面越大,主筋越多,桩长越长,钢筋笼稳定性就越差,扭力就越大,施工时越需要拉筋定位,省拉筋就是找死。 RwKN  
3、不小于16mm,也不至于用32吧? $!@f{9+  
4、抗滑桩是大体积混凝土,普通桩采用构造配筋,锚索桩在预应力作用时配筋满足预应力产生的弯矩即可。

发帖
12
土币
1188
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2019-04-05
箍筋顺剪力方向抗剪 )-oNy-YL  
单筋截面构造筋与双筋截面配筋 %Et]w  
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站