只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-04-17
为什么后注浆桩侧注浆,计算增强段长度时,只是考虑了断面以上的部分,对于以下部分没有考虑那?
离线xyd716

发帖
280
土币
2221
威望
765
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2019-04-18
对于后注浆,桩基规范5.3.10规定的是: M8INk,si  
对于泥浆护壁成孔灌注桩,当为单一桩端后注浆时,竖向增强段为桩端以上12m;当为桩端、桩侧复式注浆时,竖向增强段为桩端以上12m 及各桩侧注浆断面以上12m,重叠部分应扣除;(浆液只能往上顶) w3#Wh|LQ-  
对于干作业灌注桩,竖向增强段为桩端以上、桩侧注浆断面上下各6m。(浆液能上能下) g+DzscIT  
[backcolor= transparent] +~'865{  
wQv'8A_}  
[backcolor= transparent]原因吧,我觉得是泥浆护壁,桩体和孔壁之间是泥皮填充的,浆液只往上渗;而干作业灌注桩,桩体和孔壁之间是有空隙的,浆液可同时向上、下渗。 #%`|~%`{:  
.9,zL=)Ba  
红尘中,为功名,只身异乡行。千山万水阻归程,相聚难,聚也太匆匆。
舐犊情,教诲声,恍如昨日影。且把相思付飞鸿,休哀鸣,莫把家人惊。
离线issn04510712

发帖
14066
土币
48899
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2019-04-18
回 xyd716 的帖子
xyd716:对于后注浆,桩基规范5.3.10规定的是: /3;4#:Kkw  
对于泥浆护壁成孔灌注桩,当为单一桩端后注浆时,竖向增强段为桩端以上12m;当为桩端、桩侧复式注浆时,竖向增强段为桩端以上12m 及各桩侧注浆断面以上12m,重叠部分应扣除;(浆液只能往上顶) W.z;B<  
对于干作业灌注桩,竖向增强段为桩端以上、桩 .. (2019-04-18 08:04)  i%ZW3MrY~  
OC1I&",Ai|  
好资料,多谢您的指点!
离线zym875932507

发帖
244
土币
384
威望
10
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2019-04-18
学习了 ,多谢指点
离线micheal

发帖
23
土币
1201
威望
1
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2019-04-24
注浆顺序是自下而上的原因吧

发帖
1064
土币
432
威望
13
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2020-05-29
这是个问题