论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1853阅读
  • 10回复

[求助]请问一下这个三管高压旋喷桩搞这个帷幕止水采用什么实验来验收 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线chzh0729
 

发帖
298
土币
57
威望
74
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-11-03
请问一下这个三管高压旋喷桩搞这个帷幕止水采用什么实验来验收
这个三管高压旋喷桩做这个止水,如何来判定他是合格的,是抽芯还是其它的实验呢。
离线cjz06

发帖
40731
土币
502
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2020-11-04
挖出基坑看漏不漏水
Welcome to beijing!
离线tangtanghao

发帖
313
土币
755
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2020-11-04
这个基坑设计说明,应该明确的。 o")"^@Zh i  
g rCQ#3K*?  
止水帷幕抽芯,检测完整性,检测水泥土的抗压强度指标等,--------
离线chenhd_love

发帖
199
土币
8442
威望
3
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2020-11-04
基坑设计说明里面应该有的,实际可以采用预降水,看看坑外水位是否联动下降,如果没有那还好,有的话就要当心了
离线wangwenkui

发帖
303
土币
2979
威望
41
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2020-11-05
一般都不做检测吧。 /3k[3  
离线brucejiyin

发帖
76
土币
1266
威望
100
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2020-11-05
基坑围护等临时结构,长度,均匀性与强度检测一下就可以了,如果是永久的(如垃圾场等)最好做下现场的渗透系数。 Sin)]zG~0  
岩土 啊岩土
离线chzh0729

发帖
298
土币
57
威望
74
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2020-11-06
规范写也是差不多,根据开挖情况来定 e 2N F.  
离线dabao79

发帖
709
土币
416611855
威望
1780
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2020-11-25
实践验证就可以了,开挖就知道了

发帖
124
土币
251
威望
4
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2020-12-16
1%且不少于6根全桩取芯
离线shygy542452

发帖
839
土币
147
威望
-17
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2022-01-26
超大基坑。。。。。。。
离线huanleani

发帖
49
土币
194
威望
2
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 03-18
看设计说明,一般取芯的做法比较多,但是只要是挖出来不漏水就没啥问题,毕竟基坑支护体系的使用期限做多两年,基坑肥槽回填完毕后就没有用了。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站