论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 7826阅读
  • 18回复

[求助/请教]15层楼建筑采用浅基础风险问题? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线1074leng
 

发帖
188
土币
4523
威望
658
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-12-12
请教个问题:现有15层的一栋楼采用筏板基础,场地环境处于平缓坡地区,南北层均紧靠已有建筑(南侧层高15层,北侧6层),西侧紧靠城市道路。设计基坑底板开挖完成后有一个角(大概1/3范围)置于红粘土层(基坑底板以下最厚处还有3.7m左右)上,其余置于全风化砂质泥岩层(呈土状),两层力学差异不大(勘察报告提供承载力特征值165kpa、210kpa),目前红粘土区有一半紧靠已有高层建筑,若继续开挖影响较大,施工支护处理费用较大;若不清除红粘土层以后房子是否有风险?各位大神给点建议!
离线cjz06

发帖
40731
土币
502
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2020-12-13
计算差异沉降是否满足规范要求
Welcome to beijing!
离线pdly

发帖
1897
土币
114
威望
42
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2020-12-13
15层楼的荷载应该中300kpa左右,承载力就不够吧,还不说均匀性因素。

发帖
124
土币
251
威望
4
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2020-12-13
人有多大胆,地有多大产, WAu>p3   
人工挖孔桩+单桩单柱也费不了多少钱啊,比这安全多了
离线tangtanghao

发帖
313
土币
755
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2020-12-14
1、复核筏板基础底的对土压力,如果远远小于勘测报告提供的地基承载力特征值,就影响不大的。(如果15层是塔楼,筏板面积又好大,容易满足) qng ~,m  
n0(Q/  
离线mygeotech

发帖
546
土币
9089
威望
1659
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2020-12-18
人工挖孔桩应该是不错的选择 zPt<b!q  
离线1074leng

发帖
188
土币
4523
威望
658
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2020-12-20
谢谢各位!最后确定还是要清除红黏土层,谢谢!
离线13699646678

发帖
79
土币
180
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2020-12-22
人工挖孔桩
离线jiannanchun

发帖
207
土币
375
威望
135
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2020-12-23
只要满足承载力和变形要求,浅基础就行
离线mayucheng

发帖
279
土币
450
威望
-20
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2020-12-30
        
离线yzpzkw05

发帖
161
土币
6
威望
2
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2021-01-08

发帖
328
土币
3
威望
1
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2021-01-16
        
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站