论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2170阅读
  • 13回复

[疑难诊断]桩基钻芯法问题探讨,29.7MPa是否满足C30的设计要求。 [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
75
土币
800
威望
7
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-03-14
按照行规《建筑基桩检测规范》(JGJ 106-2014)P30,砼芯样抗压试验强度精确到0.1MPa,现经抗压试验,经修正后得到某桩桩身砼芯样抗压强度代表值为29.7MPa。
问题:29.7MPa是否满足C30的设计要求?
说法1:按桩基检测行规精确到0.1MPa,则29.7MPa<30.0MPa,不满足C30的设计要求。
说法2:根据《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010) P4 ,C30=30N/mm2,29.7应该修约至精确到1MPa,则修约后强度代表值为30MPa,满足C30的设计要求。
请问上述哪种说法正确,可以作为检测报告中的最终结论?




发帖
462
土币
971
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2022-03-14
是不是已经在允许范围内了
读书太少而想得太多
离线洲际导弹

发帖
79
土币
587
威望
6
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2022-03-14
如果你是检测单位,恭喜你,你的机会来了;如果你是施工单位,就看你会不会做了

发帖
462
土币
971
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2022-03-14
回 洲际导弹 的帖子
洲际导弹:如果你是检测单位,恭喜你,你的机会来了;如果你是施工单位,就看你会不会做了 (2022-03-14 10:50) 

哈哈哈哈犀利
读书太少而想得太多

发帖
75
土币
800
威望
7
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2022-03-14
回 洲际导弹 的帖子
洲际导弹:如果你是检测单位,恭喜你,你的机会来了;如果你是施工单位,就看你会不会做了 (2022-03-14 10:50) 

严格执行规范要求,不敢埋坑。
我的想法是根据检测规范精确到0.1MPa,不满足C30。然后由设计复核满足设计要求来闭合资料,推进工程。毕竟说法2感觉有点站不住脚。
不然没有相关依据的情况下,弄个满足,任何时候都是自己的坑。

发帖
75
土币
800
威望
7
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2022-03-14
回 土木小zjuer 的帖子
土木小zjuer:是不是已经在允许范围内了 (2022-03-14 10:50) 

请问是什么允许范围?这个范围的依据是?

发帖
462
土币
971
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2022-03-14
95的保证率
再多测几个呗
读书太少而想得太多
离线abchao99

发帖
18
土币
41
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2022-03-14
游走在边缘
离线dongping75

发帖
387
土币
521
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2022-03-15
一般情况下,按检测标准来,一个数据说明不了什么。但如果经检测综全评价后是29.7MPa,那么我明确告诉你,这个也不影响桩的承载力,直接扔给设计院复核就行了,100%都是对承载力没有明显影响的。因为我就是搞结构的,经常复核这种检测。
离线fpc2365

发帖
16
土币
7
威望
0
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2022-03-15
      

发帖
75
土币
800
威望
7
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2022-03-15
回 dongping75 的帖子
dongping75:一般情况下,按检测标准来,一个数据说明不了什么。但如果经检测综全评价后是29.7MPa,那么我明确告诉你,这个也不影响桩的承载力,直接扔给设计院复核就行了,100%都是对承载力没有明显影响的。因为我就是搞结构的,经常复核这种检测。 (2022-03-15 09:01) 

实际工程和设计复核问题都不大,现在主要是在争论检测报告能不能直接写合格。我个人认为是不可以的。
离线foulingkim

发帖
145
土币
558
威望
1
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2022-03-15
回 wuxiaoheng-1998 的帖子
wuxiaoheng-1998:实际工程和设计复核问题都不大,现在主要是在争论检测报告能不能直接写合格。我个人认为是不可以的。 (2022-03-15 10:38) 

你是检测单位的还是施工单位的???
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号