论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 919阅读
  • 1回复

[请教]大面积回填造成下部软土固结沉降的影响范围 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线hepburn
 

发帖
20
土币
91
威望
5
原创币
0
现在的项目一般都有大面积的回填,图审也总是提关于大面积回填造成负摩阻力的影响评价。我们这边是沿海地区,但是下部淤泥质土都是正常固结状态的,没有外力影响下是不考虑负摩阻力的。大面积回填后,是会引起淤泥质土的再次固结沉降,现在的问题是,影响范围是多少?比如说,3m回填土,会造成下部20m的淤泥质土整层沉降吗?中性点以上不计摩阻力,那这个范围太大了吧,若是下部基岩做承载力,20m淤泥不计摩阻力,还要加下拉荷载。如果是30,40m的淤泥质土呢,总有个影响深度吧
离线ycq6018977

发帖
215
土币
1061
威望
22
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 07-29
不是存在大面积回填土就一定产生桩侧负摩阻力,产生负摩阻力的前提条件是地基土的沉降量大于桩基的沉降量时才会产生负摩阻力,勘察阶段因设计条件不详,桩基沉降量无法计算,故对于勘察而言,存在大面积回填土的场地只能依据经验定性评价产生桩侧负摩阻力的可能性,若可能产生负摩阻力的,提供相关设计参数并提出消除负摩阻力的措施建议。