管线沉降观测一般有两种方法,即直接法和间接法,其中直接发包括抱箍式和套筒式(即管线上直接引点或测量表头到地面上再进行观测),间接法一般设在管线的窨井盖上或将钢筋打入至管底深度。但是在实际操作过程中,各位前辈在管线类型及埋深情况有差别的条件下,趋向于那种方法,请大家讨论一下。先谢了!
离线南大哥哥

发帖
401
土币
1484
威望
3428
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-03
      
离线南大哥哥

发帖
401
土币
1484
威望
3428
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-03
帮助挺大,谢谢了
离线shuboliuxiao

发帖
86
土币
67
威望
273
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-03
埋深较深就用间接法,较浅就用直接法。
我的经验就是看哪个好实际操作就用那个
1条评分土币+10
yuanap 土币 +10 - 2011-07-15
离线lanshumeng

发帖
322
土币
9325
威望
2131
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-04
加入埋深浅,能否直接架水准尺进行测量?
离线roc0324

发帖
3673
土币
2637
威望
11065
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-04
回 4楼(lanshumeng) 的帖子
似乎不行吧
离线fyw1120
发帖
25
土币
8
威望
98
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-04
又不够钱了,唉,被在世业
离线adi527

发帖
332
土币
19
威望
1191
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-05
压力管线尽量用直接法测量!如给水的 和煤气的
其他的可用模拟法  如污水 雨水无压力管线  电力等柔性管线
1条评分土币+20
yuanap 土币 +20 - 2011-07-15
离线lanshumeng

发帖
322
土币
9325
威望
2131
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-12
回 7楼(adi527) 的帖子
受教了,谢谢各位
离线追忆人

发帖
224
土币
0
威望
1566
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-12
    
离线boyidream

发帖
12
土币
330
威望
130
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-14
我是来学习的~
离线瑾涵

发帖
287
土币
5
威望
1155
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-19
学习过了,重点是压力管线的监测,最好用直接法。