只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-04-24
— 本帖被 zjsdbjj 执行锁定操作(2010-07-03) —
很简单的重力挡墙,一场大暴雨就倒塌了。拿出来让大家讨论一下,希望我们搞设计的以后小问题也要小心哦
挡墙描述:浆砌片石俯斜重力挡墙,高度最大处3.5m左右。还是通过图片吧。希望大家踊跃发表看法,谢谢!
1条评分
sunjun 土币 +80 原创内容 2010-04-30
离线napy

发帖
444
土币
5123
威望
1163
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-24
一场大暴雨这挡墙就倒塌了,这是昨天的现场照片
离线napy

发帖
444
土币
5123
威望
1163
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-24
一场大暴雨这挡墙就倒塌了,这是昨天的现场照片
离线napy

发帖
444
土币
5123
威望
1163
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-24
我自己先谈谈看法吧
首先,从两个方面谈,一是外因,大暴雨,导致雨水渗流到挡墙墙后填土,使得填土的C值减小,容重增大,大大提高了土压力;二是主因,施工不按照要求,比如设计墙顶宽度设计值为0.6m,但实际只有0.5m,砂浆强度不足,而且严重不饱满(见第四张图片),导致墙体抗剪强度不足,还有就是填土不符合要求,而且不按照要求分层夯实......
希望大家也发表一下看法,谢谢!
离线wyj11616

发帖
1259
土币
982
威望
6147
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-24
排水效果不好!
其实做成干砌的或许效果还好一些
山之高,月出小。月之小,何皎皎!我有所思在远道。一日不见兮,我心悄悄。
离线analyze

发帖
943
土币
25461
威望
2657
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-25
“施工不按照要求,比如设计墙顶宽度设计值为0.6m,但实际只有0.5m,砂浆强度不足,而且严重不饱满(见第四张图片),导致墙体抗剪强度不足”
从照片上看,主要原因应是这个
离线luckiestcb

发帖
164
土币
6729
威望
1311
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-25
看了图片以后我觉得关键问题在于施工质量,挡墙倒塌后就成了一堆乱石头,而且从断面上看,石缝之间几乎没有砂浆,可以讲是一堆没有粘结强度的石头堆起来,讲句楼主不愿听的话,还不如农民家里的厕所盖的结实。现在重力式挡墙出问题的很多,关键就在于施工质量,我见过 10多米 的重力式挡墙,还是填土,经历了20多年了,还是很稳定。
在设计过程中我尽量的避免采用这种支挡结构,因为施工质量太不可靠了。
1条评分
sunjun 土币 +50 优秀回复 2010-04-30
离线napy

发帖
444
土币
5123
威望
1163
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-25
引用第6楼luckiestcb于2010-04-25 00:26发表的 :
这样的条件做成这样的挡墙是最省钱的啦
不可能做成钢筋混凝土的哦
请问您有什么好的建议呢?
离线lfs1981

发帖
755
土币
50
威望
3025
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-25
一是墙背后的排水不好,而是浆砌片石用的砂浆强度不够,墙体的厚度不够也是一个原因。
挡墙要牢固还是钢筋混凝土的好,只是造价就高很多了。
在线ahhsqmtfhtpl

发帖
192
土币
1260
威望
274
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-25
长见识了,工程实例还是多让人开阔视野的,谢谢前辈们了。
离线syxr

发帖
2004
土币
666381
威望
8766
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-25
这是个豆腐渣工程,教训呀,现场监督干什么去了?
离线zhaofu329

发帖
672
土币
2795
威望
1719
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-25
是的,浆砌片石重力式挡墙施工质量对挡墙能否发挥作用,确实起到至关的作用。我们单位有个老教授做这种设计的时候,先问问当地这种当墙的施工质量如何,如果当地施工质量不过关,就考虑别的支挡措施,对施工质量有很深的认识。看图片上,除了块石接触部位有砂浆外,别的部位都是空的,所以挡墙倾倒之后,看上去就像是一堆块石,砂浆用的太少了,挡墙结构不足。虽说下雨导致填土容中增大,这和排水失效也有关系,水排不出去,墙后压力增大,挡墙强度不足。。。。。。导致现在这个样子,也就不足为怪了
工程地质问题,先看清边界条件,定性把握在前,定量准确评价在后,一切问题的判断都离不开对基本理论的理解和应用