论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4340阅读
  • 23回复

[热点讨论]软土区基坑工程设计问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zliye

发帖
31
土币
147
威望
34
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2008-07-24
放坡就可以了啊
离线phdsxc

发帖
716
土币
2719
威望
1807
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2008-07-26
要根据现场条件,如果可放坡,可虑放坡;如果不可放坡,可考虑排桩加内支撑/复合土钉墙/水泥搅拌桩重力式挡墙等方案
离线beexiled

发帖
304
土币
3655
威望
1899
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2008-07-26
放坡,做好坡面护坡,雨季做好场地排水,一般没有什么问题,外围开槽做些轻型井点 _J`M>W)8  
不放坡可以用重力式挡墙,搅拌桩做几排,估计3.2够了
离线tigis

发帖
40
土币
153
威望
50
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2008-07-29
部分卸载,深度2.0米,加钢板桩(采用工字钢36C等)支护。顶部用槽钢连接。
离线wolfknight

发帖
1575
土币
4148
威望
4417
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2008-07-30
放坡+钢板桩,做好雨季放水,降水
离线daxin

发帖
1715
土币
1122
威望
7422
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2008-08-02
放坡+降水,加垂直锚钉
离线masydis56789
发帖
86
土币
6
威望
91
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2008-08-06
       
离线jerry1012

发帖
1086
土币
5
威望
8893
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2008-08-07
不错的东东  学习一下  呵呵
离线jerry1012

发帖
1086
土币
5
威望
8893
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2008-08-07
       
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2008-08-08
你的介绍尚不完整,提醒你一点,静压PHC管桩可能会导致地基土中的超静水压力过高,对基坑产生不良影响。 TB9ukLG^<<  
所以,坑外降水是有利的; r__uPyIMG/  
表层杂填土通常被压实了,即其强度一般比淤泥好,是可以放坡的; [/I4Pe1Yj%  
淤泥的性质会变差的,要小心它流变,还是做个宽的搅拌桩帷幕墙封堵起来放心; l+@NjZGm<  
这就足够了!
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线guming

发帖
314
土币
382
威望
978
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2008-08-21
周边很空旷,一般来说可以放坡开挖,但需简单地加点插筋(以毛竹为筋材可降低造价)和挂网喷浆等措施,地下积水用明沟加集水坑即可。
离线boy321321

发帖
328
土币
2448178
威望
503
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2008-08-25
请问周围环境允许放坡吗?最经济最安全的方法是放坡。拉森钢板加內撑式的话要求基坑宽带不要太宽如果比较窄的这这个方法可取。 搅拌桩的话止水还可以如果仅起支护作用的话可能不安全,因为搅拌桩在淤泥中质量不好控制而且有效深度只有10多米。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站