请问下关于后注浆灌注桩的问题。复式注浆的时候提到加强重叠部分应扣除,这里是指重叠的部分就不再算侧阻力了还是只算一次增强?
谢谢
离线ljmzjx

发帖
250
土币
3916
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-08-04
坐等大神。
离线05430000000

发帖
2499
土币
4233
威望
14017
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-08-04
只计算一次增强。

所谓重叠只是理论而已,一般在桩端单一注浆时,在规定注浆量的情况下,一般桩头均会见到冒浆。这时候桩端以上12米上部不一定是全断面有浆液,设计时没有考虑这部分的贡献。如果桩侧也布置注浆,则加强了注浆效果。重叠部位注浆效果较好,怎么可以不计算侧阻了呢,应该只计算一次就可以了。
听君一席话,胜读十年书。
离线sheistheone

发帖
4
土币
42
威望
1
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-08-05
谢谢解答
离线juntao

发帖
173
土币
187
威望
561
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-06
不是不算,而是只算一次