[求助]理正岩土5.1验算挡土墙稳定性时挡墙面侧常年水位标高怎么算 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wuqing810
 

发帖
64
土币
54
威望
440
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-19
ouf91<n  
各位高手: _pe_w{V-b6  
    指点一下,偶用yantu51验算重力式挡土墙稳定性的时候,其中浸水地区挡土墙验算里 xIb^x=|h  
有个“挡墙面侧和背侧的常年水位标高”(见上图),这个具体该怎么确定呀?多谢指导!
离线kobe1949

发帖
212
土币
2540
威望
1728
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-20
同问 帮顶下
离线土力

发帖
70
土币
8400
威望
470
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-20
看你的意思水位不是常年有,或者水位不确定。 "-HmXw1+t  
你就按最不利的情况算,水位按最高水位算,再考虑一定的水头差,就可以了。
离线wuqing810

发帖
64
土币
54
威望
440
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-29
水位是常年有的,就是搞不懂那两项是咋确定。
离线wuqing810

发帖
64
土币
54
威望
440
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-30
?????       
离线wuqing810

发帖
64
土币
54
威望
440
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-10
     期待.............................................................
离线岩土小弟

发帖
249
土币
1301
威望
358
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-20
不知道可以用不。。。好像没有水利破解的
离线744002

发帖
373
土币
1
威望
433
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-24
谢谢楼主的分享。
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线cjtlaotou

发帖
376
土币
56
威望
1312
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-22
水位姚动态考虑!!
离线wuqing810

发帖
64
土币
54
威望
440
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-09
谢谢大家的支持,继续期待中......