只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-12-22
请教冲淤积三角洲软土地区基坑支护方案 fL=~NC"  
wGP;Vbk  
基坑面积40×20m,深度7.5m,周边紧靠建筑物,距离2~5m,对变形控制严格 XnWr5-;  
vTx2E6  
地下水丰富,水位埋深2.70 t8+X%-r  
)(384@'"u  
土层依次为: S :<Nc{C  
杂填土  3m  压实 Y1J=3Y  
淤泥  4 m  流塑 aiu5}%U  
粉沙  4 m  稍密 uD @#  
淤泥  5 m  流塑 x-?Sn' m  
中粗砂 7 m  稍密 %Va!\#  
中风化泥质粉沙岩  Xn%pNxUL  
Evjj"h&0J  
初步计划采用搅拌桩止水,钻孔灌注桩支护,顶部用锚索锚拉。 J:zU,IIJ  
]n~ilS.rkl  
因担心周边建筑物业主不同意锚索进入他的地下,不知道有没有其它更好的支护方式。 K%RxwM  
h9G RI  
恳请高手指点 4s*ZS}] o  
S-|)QGxV6  
谢谢先 aD$v2)RR  
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-22
该做支撑吧。 }%_ b$  
锚杆在淤泥质土层中承载力比较低。 j+uLV{~g6  
注意坑底承压水的影响。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线xmawei

发帖
802
土币
3746
威望
2499
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-22
支撑可能比较麻烦啊 3 +G$-ru  
8L:ji,"  
位于市区,周围对环境要求严格,拆除不方便。 fj;y}t1E]  
$',K7%y  
该区主要不是挡土问题,而是要很好的控制变形 %R}.#,Suo  
@ W[f1  
担心第一层淤泥发生蠕动变形,影响附近建筑 Y STv\y  
0c<.iM  
还是谢谢楼上
离线小内cool

发帖
64
土币
391
威望
56
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-22
引用第2楼xmawei于2007-12-22 15:35发表的  : clL2k8VS  
支撑可能比较麻烦啊
位于市区,周围对环境要求严格,拆除不方便。
该区主要不是挡土问题,而是要很好的控制变形 =u2l. CX  
.......
d4>Z8FF|1B  
支撑不一定是混凝土的,钢管支撑拆除应该不算难吧
离线wumingjun

发帖
1263
土币
1252
威望
2631
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-22
锚杆估计不行,必须得用支撑, TDFkxB>  
还得降水
离线civilwyf

发帖
914
土币
995167
威望
950
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-23
基坑不是很大,可以四角搞个长度6m左右的角支撑,然后重要部位可以双排桩。我们这边搞了一个,我负责监测的,双排桩的效果很不错
                                                      爱老婆,爱岩土!
离线chengwz

发帖
1668
土币
28510
威望
5178
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-23
可否考虑采用SMW工法(劲性水泥土)???必要时加钢管内支撑,施工完毕可拆除(包括SMW工法中的型钢).
离线xmawei

发帖
802
土币
3746
威望
2499
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-23
谢谢大家的热烈回应 f&eK|7J_Yf  
1|kvPo#  
“6m左右的角支撑,然后重要部位可以双排桩 ” C${Vg{g7a  
1crnm J!C  
双排桩 是不是紧密排列的两排挖(钻)空桩?还是错开的 0 fF(Z0R,  
4]G?G]lS>  
@&%'4j&+  
不知道钢管内支撑刚度度能不能满足要求 pm*xb]8y  
Q1O}ly}JS  
u<3HQ.:;  
其中一边紧靠火车站台,离铁路约7m (i34sqV$m  
*5vV6][  
%_+2@\  
要不要考虑动载?
离线zwz19860113

发帖
110
土币
169
威望
120
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-31
个人建议采用SMW工法 
离线xynj2000

发帖
125
土币
0
威望
384
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2008-01-02
还是用砼支撑比较安全