某场地条件相同的两个基坑,一个先降水再施工CFG桩,降水相当成功;另一个先施工CFG桩而后降水,无论如何水降不下去是为何?
1条评分
wonderfox1 鲜花 +1 - 2007-09-29
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-29
是不是CFG桩穿透了隔水层,达到了含水层? gNrjo=  
有一次专家评审的时候提到了类似的问题,没有怎么重视,可能CFG桩比工程桩要密的缘故。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-29
CFG桩复合地基改变了地下水赋存环境是不争的事实。
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线zff1122

发帖
227
土币
2521
威望
560
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-29
,同意楼上的观点,复合地基改变了地下水的赋存条件
岩土人投身岩土事业
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-29
地下水类型是否可以认为也发生了变化?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线wonderfox1
发帖
336
土币
457
威望
337
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-08
土老帽如何这么多问题?先思之?
old man
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-10
先降水再施工CFG桩必省料;先施工CFG桩再降水降低渗透系数。
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线wonderfox1
发帖
336
土币
457
威望
337
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-28
地地基处理是否影响到渗透系数的问题。
old man
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-31
地下水类型是否可以认为也发生了变化?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线tjchs

发帖
321
土币
2117
威望
800
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-01
楼主说的势必是坑外降水咯,打桩后帷幕作用使得降水难度增加 1CZgb   
地下水类型应该不会改变
离线wanghao0258

发帖
55
土币
1479
威望
70
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2007-11-02
    原因可能是打桩把土的结构改变了,土的渗透系数发生改变后当然降不下去了.
厚德载物
离线wanghao0258

发帖
55
土币
1479
威望
70
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2007-11-02
    打桩把土的结构改变了!土的渗透系数发生了质的变化,怎么能降下水去.