只看该作者 12楼 发表于: 2011-11-12
每天沉降5mm 说明你得真空预压没起作用,我认为是排水系统堵塞了,查看一下膜表面是不是很紧,70多也够用了
我是小破孩
离线ssyy1226

发帖
252
土币
24
威望
68
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2011-12-01
真空度偏低的原因,主要是密封的问题,可以检查密封沟的密封问题,比如覆水,还有检查膜面是否有破洞。还有可能是真空标的问题,你看到的70多可能是假象。
COME ON!
离线ssyy1226

发帖
252
土币
24
威望
68
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2011-12-01
希望对你有帮助
COME ON!
离线chencheng

发帖
624
土币
330
威望
632
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2011-12-01
谢谢大家的回复!
离线bruceleerace

发帖
66
土币
248
威望
227
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2011-12-30
排水效果好吗 可不可能是下部土体中有砂性土 与外界非加固区贯通 导致加固区密封性减弱啊 这样i来就变成抽水试验了
离线wxg818

发帖
117
土币
107
威望
199
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2012-06-03
原因很多 'L)@tkklp  
土体真空度上不去的原因应该有几种:1、密封不好(多方面的膜啊,楼上说的透气层等);2、现场抽真空泵的功率大小,抽真空的正常度等。
离线shhyt

发帖
36
土币
1
威望
0
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2015-01-19
应是粉砂的问题,真空度是否真实?