土老帽是干啥的,看你问了很多降水方面的问题 PzustC|
你的这个问题说简单也简单,复杂也复杂 MeAY\V%G=o
首先是基坑是用什么做止水帷幕的(不会没有止水帷幕吧,要不怎么挖?),帷幕深度有多深?还有粗砂层是不是承压含水层,如果是的话就要考虑降压,而且根据基坑开挖的要求(坑底正好在粗砂层顶)那么至少要降至坑底以下1~2m啊。 q(Ow:3&
还有开挖土层的疏干,粉土、中砂层应该是潜水层吧,应考虑坑内管井降水,不建议采用轻型井点,因为疏干深度太浅,如果用多级轻型井点估计到时候放坡有问题。坑内疏干性井间距建议14~16m,如果能有较长时间的抽水期(20天以上)20m应该也问题不大,否则挖出来很湿的。
qq@]xdl
}ktK*4<k
其它的我就不深入讲了,以上仅是套用上海经验,仅供参考