某工程基坑平面尺寸相当大,300M*500M,地下水静止水位为天然地面下5M,基坑开挖深度为14M,地层条件自下而下为: d%nX;w,  
填土,厚1M; ^-|~c`&}B  
粉土,厚3M; ma<uXq  
中砂厚6M; u86@zlzd  
粘性土厚4M; F?cwIE\J  
粗砂厚8M; &#gh :5  
以下为粘性土与砂类土互层。 8Z "f"  
请问如何设计本工程基坑降水?深井深度宜为多少?浅井行否?
1条评分
wonderfox1 鲜花 +1 - 2007-09-09
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线wjfhndk

发帖
1819
土币
62425
威望
6932
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-09
本人认为本工程以基坑外井点降水为宜,井深至粗砂层底.因为粗砂层顶板恰好是基坑底板.
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-09
降水井进间距多少合适?仅沿基坑外线布置能将基坑中心点地下水位控制好吗?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线yuxiaoke

发帖
170
土币
582
威望
290
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-10
基坑涌水量可以基坑支护技术规程JGJ120-99均质含水层承压水非完整井公式计算,再根据单井出水量计算出井的数量,井深应穿过粗砂层不少于3米.
1条评分
batu9926 土币 +5 认真回复 2007-09-10
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-10
均质含水层承压水非完整井公式计算 J P5en  
这是为何?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线陈坤

发帖
587
土币
3141
威望
2122
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-10
基坑平面尺寸相当大,单单在坑周围线做降水设计不行,要在坑内也做降水设计, G(Hr*T%  
轻型井点降水应该能适合此工程,
1条评分
civilwyf 土币 +10 2007-09-10
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-10
要在坑内也做降水设计, tq@)J_7|  
轻型井点降水应该能适合此工程。 Tz.okCo]z  
坑内降水与土石方挖运与后期建筑施工冲突怎么办? *P]]7DR  
轻型井点降水多级降水无场地条件怎么办?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线wumingjun

发帖
1263
土币
1252
威望
2631
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-13
需坑内采取疏干井疏干开挖范围内储水,方便干式作业 G|-RscPe  
对基坑底板下8米厚粗砂层也要采取疏干或减压措施,防止坑底突涌,视基坑围护结构深度和止水性而定 h05FR[</  
井距按抽水试验所得的水文地质参数而定
1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-09-13
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-13
正在搞此设计
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线陈坤

发帖
587
土币
3141
威望
2122
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-17
如有下文,请老帽老师及时分享~~~ "cly99t  
谢谢~
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-18
粉质粘土是否隔住水的下渗?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线zxplyh2008
发帖
95
土币
388
威望
96
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2007-09-20
基坑平面尺寸相当大,单单在坑周围线做降水设计不行,要在坑内也做降水设计