      一个勘察工程,地下室开挖后基底位于中风化泥岩层,还需要提抗浮水位吗? |5F]y"Nb  
|LcN_ ,}6  
场地地貌为丘陵区,由挖山体形成,场地地势呈北高南低,高差近11米,北部高程最大为57米,南部最大高程46米,地下室底标高为统一标高。 Cm JI"   
上部建筑物为多层及小高层,个人认为不需要设抗浮水位了。但总工审核还是要求提抗浮水位。 %HL@O]ftS  
I=D`:u\H  
大家觉得有道理吗?相互讨论。
离线lxucy

发帖
300
土币
67
威望
107
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-06
只要存在地下水就存在抗浮问题,因此抗浮水位是必须要提的。
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56721
威望
2537
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-06
对地基基础、地下结构应考虑在最不利组合情况下,地下水对结构的上浮作用。
得过且过
离线tsywyg

发帖
990
土币
7650
威望
94
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-06
百年大计,安全第一 mrqCW]#u  
一般民建要使用70年,应该提历年最高水位、抗浮水位
离线cjz06

发帖
40733
土币
512
威望
32050
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-06
应该提设防水位,防水使用,而不叫抗浮水位。
Welcome to beijing!
离线kinglakes

发帖
318
土币
138
威望
16
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-09
分析地形地貌条件,确定水文地质条件,当地下水对基础有影响,或在使用期有影响,应提设防水位。
离线goodd112

发帖
192
土币
623
威望
20
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-10
同意1楼观点,只要存在地下水就存在抗浮问题。所以这个问题的讨论,前提是这个工程的水位是多少? =<`9T_S 16  
抗浮水位需不需要提的根据是地下室基底标高是否在水位之下,而与地下室基底处于哪一土层的关系不大,即使是泥岩层。在地下室建造过程中,及地下室建成后但上部结构还未完工时,可能都需要考虑抗浮问题。还有建成后,多层楼的基地压力是否大于地下水对地下室的浮力作用。 Q!GB^ P  
k W/3 Aq7r  
另外,分享一个工程事例。我们这里有一个工程,基坑深7m,周围土层均为粉质粘土,水位1.1m,不知道施工方还是甲方的问题,竟然没有降水就开挖了,而且基坑竟也挖成了(就是因为周边的粉质粘土为弱透水性土层),但挖成后想打垫层时无法施工,因为基坑中到处都是水,大小不一的小水洼,如果再过一段时间,水洼就变成水塘了。所以即使是弱透水性土层,随着时间的推移,如果水位浅的话,地下水也会是个问题。
河南勘察综合甲级
15670602578
离线lw361188

发帖
1450
土币
9627
威望
78
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-13
只要存在地下水就存在抗浮问题,因此抗浮水位是必须要提的。
学习知识挑战经验论
离线xuxiaoshuai

发帖
1234
土币
15174
威望
259
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-16
这是一个阿基米德问题 呵呵   现在时间长了反而不考虑原本我们掌握的最基本的东西了!
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线cuglijun

发帖
578
土币
7
威望
1442
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-01
抗浮设计水位,不只是有地下水位才提,没有地下水位也要提!关键是看提多少? 2r PKZ|  
现在建筑的设计使用寿命一般也有五十年,在周围地层没有地下水的前提下,你能保证地表水在这五十年的时间里不进入到基底?即使基底是完整基岩,你能保证地下室底板能与基岩紧密结合,一点缝隙没有?你能保证基岩里没有贯通的裂隙?只要有一丝小的裂隙,只要能连通起来,就能形成静水压力,就能产生浮力!所以不管有没有地下水,都必须要提地下水位?至于究竟需不需要进行抗浮设计,那是设计方经过验算后才能确定的事情!
离线wcq264

发帖
36
土币
3
威望
123
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-02-02
找了很久,还是没有一个合理的结论
离线润物无声

发帖
420
土币
612
威望
20
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-02-03
有的地区不提抗浮设防水位,提供历史最高水位和近3-5年内的水位。如果必须要提,则进行抗浮设防水位咨询。 'Nfg%)-N  
就文中的情况,我觉得应根据历史最高水位和拟建建筑物的楼层和菏载综合确定。