对穿锚杆用过,但没有这么用过 Ct^=j@g
几个问题: r/@ Wn
1、楼主没有交待清除的问题 r7#.DJnN.
a、地质情况,岩土工程性质 &'`ki0Xh;
b、结构施工先后情况,以及荷载作用时间 ^G 'n
z
2、方案问题 &^w"
a、从目前来看,嵌固端太短,拉锚太少; *8+HQ[[#
b、锚杆好设计,施工质量难以保证。由于锚杆是水平设置的,以后注浆难以保证里面注严实; m?gGFxo
c、锚杆不再是承受拉力,还有横向的剪力,从图中比例看拉锚大约20几米长,锚固体很容易破坏; z7z9lDS
d、如果作为一个永久结构,由于b、c问题的存在锚杆的防腐问题难以保证