只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-19
实例:有一拟建厂房,5层楼,约28米高,荷载较小。 4Un(}P'   
原地貌单元为山间冲积地貌,原地形为小鱼塘,已新近填方整平,填土松散; UBLr|e>dQE  
地质条件为薄层淤泥,局部少量软粘土和砂层,厚度均较薄,以下为花岗岩风化层,强风化层顶面约30米; nd}[X[ay  
根据地方经验,计划用预应力管桩基础,但考虑到强分化持力层较深,造价较高,现考虑采用地基处理,用人工地基作为浅基础持力层,如何经济合理选用基础形式和地基处理方式。 %`?IY<  
请经验人士赐教。可否用强夯置换法,单独强夯的话,有淤泥软粘土等饱和地层,不适用
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56717
威望
2537
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-19
强夯置换的方案可行,不知填土厚度多少。单纯桩基还要考虑填土的负摩阻力,不经济。 >g+yw1nC  
得过且过
离线yuanzhulin

发帖
301
土币
23662
威望
693
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-19
填土厚度3米左右 t/%{R.1MN  
以下为2米左右的饱和粘性土 rZ'&'#Q  
多谢指点
离线gdyt07

发帖
521
土币
3
威望
1939
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-20
薄层淤泥 软粘土 和砂层分别有多厚,埋深多少,力学指标?
离线laotumu

发帖
290
土币
43
威望
16
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-25
1,地层内有软粘土、淤泥,用强夯可能不合适。 T3wQRn  
2,可考虑复合地基方案。
离线evanmarco

发帖
211
土币
385
威望
17
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-29
强夯块石墩置换,夯锤采用长宽比大的异性锤。
离线yuanzhulin

发帖
301
土币
23662
威望
693
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-29
多谢 Kpg?' !I  
终于有人支持强夯置换了
离线激光

发帖
148
土币
846
威望
1159
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-07
砂砾石或者毛石混凝土地基换填处理
离线gschen

发帖
153
土币
65
威望
17
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-15
围观学习下
离线陈翔空123

发帖
611
土币
5019
威望
12
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-16
肯定要用强夯置换的,强夯置换不收饱和土和地下水的限制 6FYL},.R  
换填不现实,这种地层和结构情况,换填量估计是很大的
在岩土领域愿与所有同仁一起实现自己的腾飞,充实自己的价值:)!
离线guq129

发帖
296
土币
586
威望
22
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-06-07
强夯置换墩,边夯边填碎石形成复合状体,可以挤密也可排水