只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-03

某建筑地基处理采用3:7灰土垫层换填,该3:7灰土击实试验结果如下:

湿密度(g/cm3)

1.59

1.76

1.85

1.79

1.63

含水率(%)

17.0

19.0

21.0

23.0

25.0

采用环刀法对刚施工完毕的第一层灰土进行施工质量检验,测得试样的湿密度为1.78g/cm3 ,含水率为19.3%,其压实系数最接近哪个选项?
A0.94  B0.95  C0.97  D0.99
离线shangshi

发帖
156
土币
3929
威望
141
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-17
答案是C么?
离线binganfeihua

发帖
199
土币
606
威望
1
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-18
  
离线tumu1474

发帖
421
土币
7771
威望
404
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-19
C??????
离线kunshan_zqs

发帖
232
土币
1519
威望
191
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-11
基本是0.975
离线qyuitti

发帖
677
土币
2471
威望
2
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-01-16
离线愿读服输

发帖
714
土币
26
威望
2366
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-01-22
答案应该是C吧?
离线diligenceshx

发帖
227
土币
107
威望
238
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-02-05
基本上是C
离线qyuitti

发帖
677
土币
2471
威望
2
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-02-10
离线qyuitti

发帖
677
土币
2471
威望
2
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2014-02-10
离线cumt410

发帖
167
土币
113
威望
427
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2014-02-19
C,压实系数是干密度的比值,计算实验得到的最大干密度是1.528,实验得到的干密度计算可以得到,两者一比结果是0.976,最接近的就是C。
离线wzh6110

发帖
234
土币
223
威望
2
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2014-03-25
c,确定无疑        。