Os'E7;:1h  
有一种隧道水压处理办法,先在隧道外注浆,降低其渗透性,再在隧道二衬外埋排水管,水管安装单向阀,当水压大到一定程度,单向阀被打开,水从水管排走,由于隧道外土体渗透性已被人为降低,水慢慢补充,压力上升不快,和抽水达成动态平衡。 SyVXXk 0  
意及土体渗透性降低越多,需要抽水的流量越小,而水压可以保持较低状态。 hdx_Tduue  
就像把这月钱花光了,下月钱迟迟不来,会显得比较穷一样。 N=Ct3  
那么承压水打降水井,是不是就相当于上述处理方法里,去除注浆处理土体降低渗透性,只靠抽水来降低一定范围的压力,又由于承压水埋深一般比较深,在渗透性较大的卵石层,它要想达到一定降压效果,必须大流量的抽水? QUn!& 55  