论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5733阅读
  • 23回复

[热点讨论]基坑降排水时如何设计降压管井? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线土老帽
 

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-08-03
基坑降排水设计时若基底以下不远处有承压水,为防止承压水顶破基底土层须对承压水进行释压。请问: ~pBxFA  
1、如何根据地质条件与压力水头进行承压水井的设计?  ;;"c+  
2、如何定量计算降压水井的数量?还要考虑哪些因素? ]I*#R9  
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-03
1、如何根据地质条件与压力水头进行承压水井的设计? "@<g'T0  
基本上按照滤管穿过含水层的标准设计 PL B=%[  
2、如何定量计算降压水井的数量?还要考虑哪些因素? nv|y@! (  
将基坑考虑为一个大井,计算打井的出水量,然后计算小井的出水量,考虑一定安全系数后比较两者的数量关系即可. HBkQ`T  
但是大井公式有个缺陷,就是不能考虑防水帷幕.因此采用防水帷幕采用这个方法,比较保守.但是,一般专家不会因为多了几口井说你不对的.
1条评分
civilwyf 土币 +10 2007-08-03
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线小小

发帖
176
土币
3062
威望
213
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-03
你们说的我都不是很明白啊 \e vgDZf  
不过我会努力学习的...
我就是我,一个追求真实的自我
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-03
如何通过计算确定降压水井的数量? *J- jr8&  
某工程基坑开挖平面尺寸为100M*100M,挖深20M,天然地面埋深24M为承压水顶板,压力水头为8M,经讨论将对其提前进行释压。 ,$*klod  
请问: rMx_ <tXX  
降压井单井需多深?穿透承压含水层吗? ov}{UP]a?  
有人说四个角打四个降压水井即可,是这样吗?数量是否偏少?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-03
要将方形的基坑转化为圆形的基坑,然后套用承压完整井或者非完整井的公式计算用水量. !SNtJi$;v  
7E]l=Z`x  
根据我们在砂型土地区的经验(渗透系数10-4cm/s左右),按照300m2/口的布置应该可以解决问题. A~t7I{`  
你这里明显偏少.一口井负责2500m2的面积,如果是砂性土,来不及抽的. r F - yD1  
.5zJ bZ9  
PS:具体参考基坑工程手册
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-03
按照现场条件要求,承压水井要求布置在基坑以外去。 mI18A#[ 3  
坑内布井效果是好,可是来不及降压抽水就得基坑开挖,边拆边挖是可以的,但与土方工艺冲突极大,请问,井数少,再加深井可以吗?若不能在坑内加井,周边外围如何加井?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-03
坑外降水要注意了,不知道你的项目在什么地段,周围环境怎么样? V19*~v=u  
坑外降水虽然对围护结构有利,但是会引起周围建筑的固结沉降,导致结构开裂和纠纷,要慎重! AEJm/8,T  
所以,我们一般都做防水帷幕,在坑内降水,割断降水漏洞对周边环境的影响。 C?J%^?v  
:-8u*5QK]`  
如果滤管插入不透水层就没有意思了,因此在滤管一定的情况下,只有增加井点。至于影响施工,那是接口,我们在江浙沪的项目,从来没有施工单位提出过这样的要求。
2条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-08-03
civilwyf 土币 +10 2007-08-03
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-04
300m2/口的布置?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-05
承压水的降压按照道理似不应对周边建筑物产生地面沉降???
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-05
只要有效应力(更加确切的说是有效平均应力为主)发生变化,地基就回固结,就回沉降,这个好像和是否承压水关系不是很大吧?除非降承压水头不影响有效应力. _'Z@ < ,L  
请土兄指教
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线ty3057944
发帖
5
土币
152
威望
6
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-14
11111111111111111111111
离线weiwinson

发帖
510
土币
44
威望
586
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-14
学习中、。。。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站