引用第35楼lch001于2008-04-28 10:57发表的 : [j]}$fFe 在厚层砂土与粉土地层,基坑开挖深度位于地下水位标高以下时,须进行基坑降水。一般的降水方法为坑外设井,共同抽水形成围降对地下水位进行控制。但有时坑外条件限制,不得已须进行坑内降水。请问: R A-^!4tX 1、坑内降水与坑外降水的计算模式有何不同? ixoMccU0 2、坑内降水造成不利于岩土工程的影响有哪些?1、坑外降水根据地层条件及降水目的层确定采用相应的潜水、承压水、潜水-承压水完整井或非完整井计算模型,坑内降水分两种情况:一、当止水结构与地层形成封闭,水量计算相对简单,即含水层厚度乘以相应的孔隙度再乘以封闭面积(当下部有高承压水头时需考虑越流补给量);二、当当止水结构下部未进入隔水层时,按照管底进水大口井估算(计算公式在水文地质手册中有) OpbszSl"y .......
UID:1814
UID:3002
UID:108400
UID:106556
UID:10900
UID:103313
引用第54楼kongkong09于2009-03-05 21:40发表的 : V-U ^O45 现有一工程,开挖8米,深厚砂土层,三面建筑,其中一面靠近基坑。止水帷幕,现在降水才三米,水降不下去,且东边三层楼房出现裂缝,现在问题是:加大降水力度,周边建筑更麻烦,且东边没有回灌井的地方,请教各位高手怎么解决。